Step 7 SPS-SPS-Kopplung (steckbar)

newbe

Level-1
Beiträge
41
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

welche Möglichkeit habe ich 2 Simatic S7 (bzw. Vipa) Steuerungen miteinander zu verbinden und wie funktioniert das ganze dann? (Bevorzugt: Vipa200-System)

Ich habe 2 Anlagen mit getrennten Steuerpulten in die jeweils eine SPS zur Steuerung verbaut werden soll. Beide Anlagen für sich sollen also unabhängig voneinander funktionieren können. Jetzt gibt es aber auch den Fall, das beide Anlagen gemeinsam bedient werden sollen. D.h. ein Steuerpult fungiert als Master, wobei die SPS die Steuerfunktion für beide Anlagen übernimmt (Gleichlaufregelung).
- Aufgrund des Verdrahtungsaufwandes würde ich von der Lösung mit doppelten Ein- und Ausgängen absehen.
- Ein Profibussystem wird im nicht gestecktem Zustand einen Busfehler bringen?!

Wer hat mit einer solchen Verbindung Erfahrung und kann mir sagen wie es funktionieren kann?
Wie sieht es mit Ethernet, Profinet oder ähnlichem aus? (Leider noch nicht mit gearbeitet und keinerlei Erfahrung.)

Vielen Dank!
 
Hallo,
Du kannst doch permanent mit Profibus Koppeln und das Masterpult bei bedarf per Schlüßelschalter freigeben.

Gruß
Joe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Wäre mir auch lieber, ist aber zu einfach.
Es handelt sich um mobile Steuerpulte, die bei nicht Gebrauch zur Seite gestellt werden sollen. Wenn jetzt eine Anlage einzel betrieben wird, kann ich nicht verlangen, das auch das 2te Pult mit angeschlossen wird.
 
Also so ganz verstehe ich nicht wie es gemeint ist?

Aber man kann einen Teilnehmer bei Profibus auch deaktivieren bzw. die Diagnose unterdrücken ...
Die SPS kann man so einstellen, das diese trotz Ausfall eine Teilnehmers weiter läuft.
Was du mit der Meldung anfängst ist Sache des Anwenderprogramms.

Aber Erkläre doch dein ganzes Anliegen etwas bessser, gerade das mit einzeln und gemeinsam bedienen.

Die Mobilen Panels von Siemens kann man auch im Betrieb stecken oder abziehen ...
Nur z.B. wegen Not-Aus o.ä. muss man halt sich Gedanken mahcen und ggf. mit SS überbrücken und dann Blindstecker stecken!
 
Wie schauts mit Ethernet aus? Hast du PN CPUs oder nen CP verbaut? Einfach über PUT/GET dann Daten übertragen, da musst du keine Verbindung anlegen...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

wie schon gesagt mit Profibus Koppeln und in den Anschlußstecker eine Kodierung machen.(z.B. Brücke Pin 1 und 2 --> Pult 1 usw.) Die Kodierung in der SPS abfragen und die Teilnehmerüberwachung aktivieren.
 
Wie schauts mit Ethernet aus? Hast du PN CPUs oder nen CP verbaut? Einfach über PUT/GET dann Daten übertragen, da musst du keine Verbindung anlegen...

Ich bin noch beim Entwurf und von daher komplett frei in der Auswahl der Schnittstellen. Hab nur mit Ethernet noch nicht gearbeitet und keine Vorstellung, was da geht und wie das aussehen müsste. Ich meine für irgend etwas müssen die ganzen Schnittstellen ja gut sein, so das man sich damit auch mal auseinander setzen kann.

...wie schon gesagt mit Profibus Koppeln und in den Anschlußstecker eine Kodierung machen.(z.B. Brücke Pin 1 und 2 --> Pult 1 usw.) Die Kodierung in der SPS abfragen und die Teilnehmerüberwachung aktivieren.

Wenn ich dich richtig Verstehe kann ich die Überwachung während des Betiebes umschalten und brauch dazu nicht über den Hardwaremanager in Step7 gehen?! Ohne das der mir einen BUS-Fehler oder SF bringt? Wo und wie müsste ich das dem Programm sagen bzw. wie würde das im Programm aussehen?
 
Hallo,
Du kannst im Fehler OB den Status des Slaves abfragen und auswerten.
Wenn der paßende Fehler OB eingebunden ist geht die CPU auch nicht in Stopp.
 