Hallo in die Runde!
Habe da ein kleines (Verständnis-) Problem:
Ich soll eine Anlage planen mit einer S7 315CPU(PN) die mit Step7 programmiert werden soll und ein TP700 Comfort Panel das mit TIA projektiert werden soll.
Jetzt bin ich nicht der TIA Experte, glaube aber zu wissen das man die 315CPU und das Panel mit TIA zusammen programmieren kann, aber geht das auch getrennt Step7 und TIA?
 
Du kannst einfach mal mit "READINESS CHECK Totally Integrated Automation Portal" prüfen, ob deine Hardware im TIA Portal unterstützt wird.
CPU 315-2 PN/DP gibt es im TIA Portal...

Getrennt geht auch. Am besten nutzt du den TagConverter. Mit dem kannst du deine Variablen aus STEP 7 rausholen, die du für die Visualisierung benötigst und portierst sie dann ins TIA Portal. Das ist alles ganz easy :ROFLMAO:

Nachtrag:
Hier ein Link zum TagConverter - sogar mit Videoanleitung
Hier ein Link zu Gemeinsames Projektieren mit WinCC (TIA Portal) und STEP 7 V5.x
Und hier ein Link zum READINESS CHECK
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi

Oder noch besser:
TIA V13 mit Proxy CPU.

D.h.
TP700 mit TIA V13
SPS mit Step7 V5.5

Mit der Proxy-CPU werden die Symboliken abgeglichen.
D.h. du benötigst KEINE TagConverter

Gruß Karl
 