Hallo zusammen, ich bin neu hier.
Habe mir schon einiges durchgelesen, bekomme aber den Anfang nicht hin.
zu mir ich hatte in der Berufsschule SPS und sonst seit 30 Jahren wenig Berührungspunkte mit SPS
mit digitalen Eingängen und Ausgängen bin ich ja noch vertraut, aber die analogen Signale machen mir Schwirigkeiten, bekomme den Anfang nicht hin.

Vorhanden ist:
Steckplatz 1 : 315-2 DP
Steckplatz 4 : DI32xDC24V
Steckplatz 5 : DO32xDC24V/0,5A
Steckplatz 6 : AI18x16Bit Adresse Eingänge 288 - 303


Ich möchte einen Temperatursensor PT100 über Messwandler 0-10V entspricht 0-100°C an dem ersten Kanal der AI8 x 16Bit anschließen

1. muss ich da etwas in die Symbolliste eintragen?
2. Was muss ich im FUP beim FC105 eintragen damit ich zumindest erstmal die 0-10V in der Steuerung habe?
3. Ist das überhaupt der richtige Weg?



Im Vorraus schonmal vielen danke für Eure Hilfe
 
Hallo,

Ja, der richtige Baustein und weg hast du schon mal.

In der symboltabelle das tag Nummer der Messung eintragen muss man schon machen
z.b. PEW288 = Temperatur aussen

bei FC105

IN ist das PEW
HI_LIM ist 100°C, eingegeben als REAL Format (100.0 eingeben)
LO_LIM ist 0°C eingegeben als REAL Format (0.0 eingeben)
BIPOLAR ist in dein fall mit ein Merker zu beschalten die immer Falsch ist
RET_VAL ist der Status der FC , zu beschalten mit z.b. ein freies Merkerword (nur zum auswerten der FC)

der OUT ist aus endlich dein skalierte Messwert in REAL Format

Mit der F1 bekommst du auch eine gute Beschreibung der FC105

o ja, nicht zu vergesen ist in der Hardware ein zu stellen das das Signal auf PEW288 0-10V ist
(Paarweise für PEW288 und PEW290)
Da ist die Stellung der Würfel auch u beachten. Im Hardware wird angegeben wie die zu stellen ist

DVH
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Vielen Dank für die schnelle Antwort.

Habe nun in die Symbolliste eingetragen
Symbol : Temp_1
Adresse : PEW288
Datentyp wurde Automatisch "Word" eingetragen

bei IN wird PEW288 nicht angenommen bleibt die Anzeige Rot
HI_LIM : 1.000000e+002 angenommen
LO_LIM : 0.000000e+000 angenommen
Bipolar : M10.0 angenommen
RET_VAL : MW10 angenommen
OUT : MD10 angenommen

was habe ich falsch gemacht wenn IN nicht angenommen wird?
 
Habe alles soweit erledigt, Steuerung bleibt auf Stop

Was meinst Du mit die Steuerung bleibt auf Stop?
Du hast mehrere Überschneidungen in Deinem Programm.

Das Merkerdoppelwort MD 10 enthält:
- die Merkerworte MW 10 und MW 12
- die Merkerbytes MB 10 bis MB 13
- Merkerbits 10.0 bis 13.7

Vorschlag wäre z.B. (wenn die Operanden frei sind):
M 10.0 für Bipolar belassen.
MW 12 für RET_VAL.
MD 14 für OUT.
 
Danke an Euch beide,

nachdem ich den FC105 auf die Steuerung geladen habe, hat sich schon mal was getan.
Dann habe ich die Überschneidungen entfernt, und siehe da es funktioniert so wie ich das wollte.
Und jetzt werde ich mal versuchen es hinzubekommen das ich z.B. einen Ausgang bei 95°C einschalte und bei 70°C wieder ausschalte.
Wie gesagt 30 Jahre ist es her, und damals habe ich mit Analogwerten in der SPS noch nix zu tun gehabt.

Gruß Jürgen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe in einem anderen Thread folgenden Code gefunden, konnte ihn aber noch nicht auf meine Bedürfnisse anpassen.
Eure Hilfe wäre da gefragt

WENN Temperatur < (Sollwert - Hysterese) DANN S Dampfeinlaß

WENN Temperatur > (Sollwert + Hysterese) DANN R Dampfeinlaß

oder giebt es da auch einen einfachen Baustein für FUP-Ansicht?


wenn MD14 < Absolutwert(z.B.50) dann S A 4.1

wie ist da die genaue Syntax?

Grüße und Danke im voraus
 