Step 7 kein Routing von CU317 PN zum Profibus

M

Mushake@sketvmb.de

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe eine Anlage fertig gemacht mit einer CU317DP/PN. Ich bin bis Dato immer über die PN schnittstelle auf den Profibus gekommen. (Antriebe über Profibus Starter) Jetzt kam der Kunde mit einer CP341-1 und CP341-1 Lean. Nadem ich die Baugruppen eingebaut habe, kann ich nicht mehr von der standard Schnittstelle PN auf den Profibus schauen. (Komme im Starter nicht Online nur auf dei CPU).

Kann mir einer helfen woran das liegt???

Vielen dank im Vorraus.

Grüße Chris
 
Das Routing ist bei Siemens immer heikel. Hängt von vielen Faktoren ab, ob und was funktioniert. Was mit der integrierten Schnittstelle geht, funktioniert mit einem CP noch lange nicht und umgekehrt. Auf den Siemens Supportseiten gibt's einige gute Beiträge zum Routing.

Wenn ich es noch richtig im Kopf habe geht bei der 300er Routing nur über integrierte DP-Schnittstelle und nicht über CPs. Bei der 400er ist's genau umgekehrt.

Gruß.

http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7000978
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Routing auf Antriebe in Starter funktioniert nur wenn du in Netpro dein PG/PC korrekt mit projektierst und die Verbindung zum AS auf aktiv stellst (Verbindung wird dann gelb umrahmt dargestellt)

Gruß
 
Hab das PG jetzt im Netpro angelegt aber wo kan ich das AS auf aktiv stellen????

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, Netpro sollte schon stimmen. Trotzdem würde mich jetzt mal der Aufbau interessieren, von wo willst Du über welche Komponenten wohin? Also die genaue Reihenfolge... Mit dem 341-1 kann ich nichts anfangen. Oder Meinst Du nen 343-1?

Gruß.
 