Innenraumtemperatur messen für Heizungsregelung ??

SHendrik

Level-1
Beiträge
33
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.

Würde gern auch die Heizungsregelung mit meiner S7-300 machen.
Am liebsten wäre mir ein Sensor mit 0-10V und ein entsprechendes AI SM 331.
Der Fußbodenverteiler hat 24V Stellventile. Dort gibt es nur an oder aus ...

Welche Erfahrungen habt ihr damit ??
Mit welcher Lösung komme ich am günstigsten ??


Gruß

Hendrik
 
Pt100

Hallo Hendrik
Ich habe ebenfalls 24V Heizungsventile. Mit einem 2-Pkt. Regler werden diese über einen PT100 auf ca. 0.1 Grad genau geregelt.
Ich habe mich für PT100 entschieden, da diese sehr günstig sind. Leider können bei einer Standard 8xAI-Karte jeweils nur 4xPT100 angeschlossen werden. Mittlerweile gibt es aber eine spezielle Karte bei der 8xPT100 angeschlossen werden kann. Bei der Inbetriebnahme musste ich die PT100 über einen kleinen Offset etwas korrigieren.
 
Hallo
Mit der Baugruppe 6ES7331-1KF01-0ABO können zwar 8 x 0-10V oder 8 x 4-20mA usw. angeschlossen werden, aber nur 4 x PT100. (Listenpreis 377€)

Mit der Baugruppe 6ES7331-7PF11-0AB0 können acht PT100 angeschlossen werden. (Listenpreis 658€)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
@Martin
na dann bau sie doch mal in HW Konfig ein und du wirst sehen auch hier lassen sich 8x PT100 parametrieren, auch im Handbuch wird nicht von 4 sondern von 8 Eingängen für PT100 gesprochen, und es ist egal ob 2-,3- oder 4-Leiteranschluss (hier aber eigentlich 3-Leiter).
Die PF hat hier nur ne höhere Auflösung von 16Bit und der erweiterten Diagnose. Das musst du auch bezahlen.

Gruß Centi
 
Zurück
Oben