    An einer unserer ET Baugruppen ist ein Digitale Ausgabebaugruppe vom Typ 6ES5-451-8MA11.
    In unserem Lager haben wir nur noch Baugruppen folgenden Typs, 6ES5-441-8MA11, von den Spezifikationen her sind sie gleich.

    Können diese Baugruppen gegeneinander ausgetauscht werden.
    Zitieren Zitieren Austausch S5 DO Baugruppe an dezentraler Peripherie  

  2. #2
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.197
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    der Unterschied liegt in Potentialgebunden/Potentialgetrennt bei ansonsten gleichen Spezifikationen.

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....

  3. #3
    matziane ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.05.2009
    Beiträge
    117
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    OK.
    Macht mir der Profibusmaster Schwierigkeiten wenn ich diese gegeneinander austausche?

  4. #4
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.197
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    womit ist dieser denn projektiert?

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....

  5. #5
    Registriert seit
    21.01.2008
    Ort
    Lippe
    Beiträge
    317
    Danke
    43
    Erhielt 49 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Meiner meinung nach sind keine Probleme zu erwarten.
    ***************************************

    Sonnige Grüße online


    Wegen hübschen Frauen kaufen wir Bier, wegen häßlichen Frauen trinken wir Bier...

  6. #6
    Registriert seit
    30.08.2003
    Beiträge
    2.197
    Danke
    30
    Erhielt 258 Danke für 229 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    wenn die Konfiguration mit COM-Profibus V5 erstellt wurde dann wird zwischen 441-8MA und 451-8MA unterschieden.

    André
    www.raeppel.de
    mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel ....

  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu sps-concept für den nützlichen Beitrag:

    online (25.03.2014)

  8. #7
    Registriert seit
    03.04.2008
    Beiträge
    6.205
    Danke
    237
    Erhielt 817 Danke für 691 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Also das wird so nicht funktionieren.
    Der CP ist mit COM-Profibus projektiert und die ist so kleinlich.


    bike
    "Any fool can write code that a computer can understand.
    Good programmers write code that humans can understand."
    --Martin Fowler

  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu bike für den nützlichen Beitrag:

    online (25.03.2014)

Ähnliche Themen

  1. Peripherie Austausch (WAGO -> Siemens)
    Von Manu81 im Forum Simatic
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.06.2012, 18:16
  2. SUCHE: dezentraler FU 30kW (ggf. Aussenbereich)
    Von Markus im Forum Schaltschrankbau
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 23.12.2010, 18:07
  3. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 14:29
  4. Verständnisfrage Peripheriezugriff bei dezentraler Peripherie
    Von Automatisierungs-Rookie im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 25.01.2007, 18:16
  5. PG an Dezentraler Peripherie
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.12.2004, 17:27

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •