Hallo zusammen,

ich bin neu auf dem Gebiet SPS-Steuerung und möchte gerne mit einer S7-1214 meine Rollläden (17 Stück) und meine Lichtauslässe in den Decken schalten.
Dazu habe ich nun folgende Fragen: Aus Platzgründen würde ich am liebsten mit den Relais-Modulen:

6ES7223-1PL32-0XB0 SIMATIC S7-1200, DIGITALE E/A SM 1223, 16 DI / 16 DO, 16 DI DC 24 V, SINK/SOURCE, 16 DO, RELAIS 2A

die Rollläden (Selve SEL PLUS Leistungsaufnahme: 105-155 W)
Bei den Lichtauslässen bin ich mir nicht sicher. Sind halt Standard Deckenleuchten noch nicht gekauft wegen Neubau.

Aus den Siemens Unterlagen habe ich nun folgende Info gekriegt:

Ohmsche Last bei 230V AC / 2A
und Lampenlast 200W

Nun bin ich halt echt am überlegen, ob ich über diese Relais die Rollläden und die Lichtauslässe schalten kann?

Was meint Ihr dazu, hat jemand schon Erfahrungen damit oder muss ich Digitalausgänge mit Relais verwenden. Würde ich auch wegen dem Preis ungern tun.

Außerdem wollte ich fragen, ob jemand schon für eine Tasterschaltung der Rollläden und der Lichtauslässe Funktionsbausteine oder Bibliotheken hat?

Vielen Dank für die Hilfe.

Gruß kami
 
Servus

Würde empfehlen mit den Onboard-Relais nur Leistungsrelais anzuschalten. Eltako hat da welche im Sicherungsformat. Grund: 2A Sicherungen für 230V sind teuer, und 2A is ja gar nix an Leistung. Würde die Ausgangsseite bei 230V überall lassen. Komponenten billiger. Also Relaisausgänge. Desweiteren erhöht man die Schaltspieldauer der internen Relais. Siehe Siemens Doku. Bau gerade selbst was für meine Garage.

Mfg Tobi

Sent from my RM-821_eu_croatia_511 using Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mhh, welche Eltako empfiehlst du denn da? Hatte gehofft, das ich bei diesen kleinen Leistungen für Rollläden einfach direkt die 230V über die Relais-Module schalten kann?

Gruß kami
 
Bei AMZN ansehen:
http://amazon.de/dp/B000UW31K4

Wie schon gesagt. 2A 230V Sicherungen sind halt sauteuer. Somit könntest du alle Onboard mit einer 2A und die Eltakos mit einer 16A absichern.

Ich machs so mit meiner Garage. Und verbrennst du ein Eltako, ists einfacher zu tauschen als Onboard-Relais.

Mfg Tobi

Sent from my RM-821_eu_croatia_511 using Tapatalk
 