TIA Simulation von HMI und PLC im TIA

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Habe sonst immer mit dem PLC Sim von Step 7 gearbeitet.
Daher noch wenig Erfahrung mit dem PLC Sim von TIA.

Würde mich freuen wenn jemand mal bitte ne kurze Erklärung und Vorgehen schreiben könnte wie er in diesem Falle vorgehen würde.
weiß nicht ob ich was übersehen habe oder falsch konfiguriert habe!
Danke im voraus!
 
Klick mal bei dem TP auf "Nicht zugeordnet" und ordne das TP der CPU zu, übersetze alles -> wirklich alles, starte zuerst den Simulator der PLC und danach Program laden -> PLC auf RUN und danach die startest du die Runtime der WinCC
 
An Rauchegger und Münchnerjunge, beide Varianten hatte ich schon probiert aber leider ohne Erfolg, aber trotzdem Danke der hiee endgegengebrachten Ideen.
Funktioniert bei euch mit der meinigen Hardware die Simulation???

Kann ja auch n Bug im TIA sein, wäre ja nicht das erste mal.
 
Zuletzt bearbeitet:
Der witz dabei ist wenn ich auf "nicht zugeordnet" klicke. Macht er eine DP Verbindung kann dann beim verbinden nur den PLC Sim von Step 7 (wird nicht von den 1500 CPUs unterstüzt) auswählen und nicht den von TIA.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hmm das verstehe ich wiederum nicht. Ich hatte vor einigen Wochen die gleiche Hardware. Allerdings hatte ich die, und diese nicht mit PLC-Sim simuliert. Ich hatte allerdings auch in der Hardware-Konfig bzw. Netz-Übersicht nicht das Problem mit der Verbindung und kann mir echt nicht erklären, woran das liegen könnte..
 
also bei mir läuft deine HW-Konst.... CPU 1516 3PN V1.1 und ein TP1500 Comfort!
Versuch noch mal ein neues Projekt anlegen... PLC hinzufügen... HMI mit ASSI Starten und die Verbindung auf Ethernet stellen! Danach Sim und Runtime Starten!
Kontrolliere aber noch mal deine Schnittstelleneinstellungen in der Systemsteuerungbild1.JPG
 
Habe jetzt ein neues Projekt erstellt mit der selben Hardware und das komplette Programm mit HMI hineinkopiert und jetzt ist das "nicht verbunden" weg, dafür bekomme ich jetzt keine Verbindung in der Einstellung Verbindungen im Panel. Es wird keine Station, kein Partner und Knoten angezeigt!:x

Unbenannt.jpg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok. jetzt noch mal von vorne... nur testweise zwecks Kommunikation!
1). Leg nochmals ein neues Projekt Test an!
2) "Reiter" Geräte & Netze -> Neues Gerät -> CPU einfügen "Sytemmerker und Taktmerker aktivieren" -> Übersetzen
3) neues Gerät hinzufügen -> HMI -> TP1500 Comfort (mit Geräteassi)
4) Bediengerät Assi -> PLC Verbindung auf Ethernet und PLC_1 auswählen "weiter oder Fertigstellen)
5) leg dir am Bild 1 nun die TAktmerker als Lampen raus und übersetze alles
6) PLC Simulation Starten
7) SimPLC auf RUN
8) HMI Simulation Starten

und nun müsste die Kommunikation stehen!
Versuch es mal so...
 
Hab jetzt im Alten Projekt ein neues Panel hinzugefügt über den Assistenten und alles vom alten Panel rüber kopiert. Komischerweise geht es jetzt :TOOL:. Frag mich aber nicht wieso das so ist! Werde jetzt erst mal mein Programm testen und dann werde ich darüber noch mal nachdenken wieso das so war, das es nicht funktioniert hat! :confused:
Danke für die Hilfe!
 
Hallo,

hoffe ihr könt mir weiterhelfen. habe auch dieses Problem, dass ich einfach keine verbindung zwischen meiner Steuerung (S7-1500 über PLCSIM) und einen simulierten Panel (TP 1200) bekomme. Beim starten der Simulation kommt immer die Meldung verbindung abgebaut. Die PC/PG schnittstelle steht auf S7 online->plcsim1500/1200. und auch der zugangspunkt im projekt ist s7online.
ich arbeite allerdings in einer vmware.Ist das vllt ein Problem? Habe die Karte auf bridged gestellt,geht trotzdem nicht...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
An evi, es kann an vmware liegen muss aber nicht, kenne Kollegen die nutzen das auch! welche Version von TIA hast du?
Probiere auch mal aus ein neues Panel einzufügen und alle Daten rüberkopieren! bei mir hat es Funktioniert.
Seit dem ich TIA V13 drauf hab, hab ich keine Probleme mehr!
 
Habe die Version 13, sowohl bei plcsim als auch step7 und wincc. Das mit den panel habe ich leider schon ausprobiert. Habe auch versucht eine pc station einzufügen,statt panel...hilft alles nichts. Aber danke trotzdem für den hinweis! Jetzt weiß ich leider gar nicht mehr weiter.
 
versuch einfach mal ein Testprojekt mit einer CPU 15xx und einem HMI das du mit dem Assistent erstellst! Danach die CPU -> Simulation Starten -> RUN -> HMI Simulation Starten................ (Schnittstellen auf PLCSIM 1500/1200)
 
Zurück
Oben