Hallo

Ich habe folgendes Problem mit meiner S7-1200 Steuerung und einem ET200SP Modul (mit 16x DI und 16x DO).

Ich habe die Hardwarekonfiguration und die Verbindung zwischen SPS und ET200 Moldul im TIA V12 gemacht.
Nun geht die SPS und das Modul auf Störung.
Fehler: Hardwarefehler, dass heisst, offline und online Geräteversion stimmen nicht überein.
Die projektierte Version des ET200 Moduls ist; V1.0
Die verbaute Version allerdings; V1.1

Spielt der Versionenunterschied eine Rolle?? Wenn ja hat jemand die passenden GSD Dateien?

Kann mir jemand weiterhelfen??

Entuell habe ich auch bei der Konfiguration einen Fehler gemacht

Vielen Dank für die Hilfe
 
Hallo

Ich habe eine S7-1200 SPS sowie ein ET200SP Modul (IM155-6PN ST). Projektierung mit TIA V12

Nun brauche ich eine Verbindung zwischen diesen zwei Modulen.
Ich habe die HW-Konfiguration mit den Verbindungen soweit gemacht unddas Projekt mal auf die SPS geladen.
Nun geht aber die SPS sowie das ET200SP Modul auf Error (rote Lampe blinkt)

Fehlerbeschreibung laut TIA: Hardwarefehler, das heisst, dass online und offline Versionen der Geräte nicht übereinstimmen.

Projektierte Version des ET200SP Moduls: V1.0
Verbaute Version des ET200SP Moduls: V1.1

Spielt dieser Versionunterschied eine Rolle? Wenn ja, hat mir jemand die passende GSD Datei?

Es ist ebenfalls möglich, dass ich in der HW-Konfiguration etwas falsch gemacht habe.

Kann mir bei diesem Problem jemand weiter helfen??

Vielen Dank
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Modul löschen...
Im Hardwarekatalog unter Dezentrale Peripherie --> ET 200SP --> Interfacemodule --> PROFINET --> IM 155-6 PN ST --> 6ES7 155-6AU00-0BN0 markieren...
Unter dem Katalog gibt es den Reiter Informationen... Dort stellst du die Version V1.1 ein... jetzt fügst du dein Modul ein...
 
Vielen Dank für deine Antwort, ich kann im Infofenster keine V1.1 auswählen. In meinem HW Katalog gibt es keine V1.1.

Könnte es an der Firmware liegen?

Vielen Dank
 
Aktuelles Servicpack und Update runtergeladen und installiert sowie der aktuelle HW-Katalog??