Step 7 Module hinzufügen

Freakowski

Level-1
Beiträge
9
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

ich bin neu hier und relativ unerfahren. Ich habe folgendes Problem:
ich nutze eine S7-200 und dazu Step 7 Mirco/Win. Wenn ich die SPS mit dem PPI-Kabel anschließe, erkennt Step 7 nur die CPU aber nicht die anderen Module. Ich habe auch schon den AS-I-Assistenten probiert, der findet aber auch keine Module.
Könnt ihr mir einen tipp geben, wie ich die in der Version hinzufügen kann?

Danke schonmal!

Gruß
Micha
 
Sind denn die Module mit der CPU verbunden?
Die Module sieht man nur bei Zielsystem > Informationen

Vielleicht ist auch die CPU oder ein Modul defekt? Tausche mal die Reihenfolge der Module.
Welche CPU und welche Module hast Du denn genau?

Harald
 
Wie die genau verbunden sind, muss ich nochmal nachschauen. Soweit ich weiß, über das standard BUS-System.
Als Bauteile habe ich eine CPU 224xp, einen EM221, einen EM222 und danach noch einen EM231.
Bei den Informationen hab ich nur die CPU drin, die Schaltfläche für die EMs ist nich wählbar.
Aber die sollen auch als AS-i-Slaves benutzt werden.

Danke für die schnelle Antwort!
 
Wir haben nun einfach direkt die Ausgänge angesprochen und die SPS tut auch, was sie soll. Sehr komisch, da die Module trotzdem nicht angezeigt werden. Naja, so kann man zumindest damit arbeiten.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Module werden in Zielsystem > Informationen unten in der Liste der Module aufgeführt.
Die "normalen" Digital- und Analog-EM erscheinen nur mit den Adressen, die sie belegen. Ich meine, da steht nicht extra EM2xx.
Die Schaltfläche "EM-Informationen" wird nur aktiv, wenn man ein "intelligentes" Modul markiert.

Ich komme jetzt nicht an eine S7-200 mit EMs heran um Dir ein Bild zu machen.
Mache Du mal einen Screenshot von Deinem Dialog "Informationen des Zielsystems".

Nachtrag: ich habe ein altes Bild gefunden und hier mal angehängt. So etwa sollte das bei Dir auch aussehen.
Das System: CPU224 + EM223 + EM223 + EM222 + EM231 + EM241 Modem

Harald
 

Anhänge

  • CPU224_Systeminfo.gif
    CPU224_Systeminfo.gif
    13,7 KB · Aufrufe: 19
Zuletzt bearbeitet:
Also bei mir sieht man nur das Zielsystem. Die anderen Adressen werden nicht angezeigt. Ich werd mal die Anschlüsse durchtesten. Ist trotzdem sehr komisch, dass die Ein- und Ausgänge trotzdem angesprochen werden können.

Aber danke für die Antwort! Werde mich nochmal melden, wenn ich die Anschlüsse durchgetestet hab.
 
Welche Version von STEP7 Micro/WIN benutzt Du? Unter welcher Windows-Version?
Kannst Du uns nicht mal einen Screenshot dieses Info-Dialoges von Deiner CPU machen?

Ich habe leider keine CPU 224XP zum testen zur Verfügung. Ich kann mich an keine CPU erinnern, wo die Module nicht eingetragen waren aber trotzdem alles funktionierte.

Vielleicht solltest Du mal den Siemens Support kontaktieren.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Soooo...Erstmal Entschuldigung, dass ich mich jetzt erst wieder melde. Wir haben die Module durchgetestet und gemerkt, dass das EM221 wohl einen Knacks bei der Verbindung hatte. Wurde dann ersetzt und nun funktioniert das auch einwandfrei.

Nochmals vielen Dank für die schnelle Hilfe!

Micha
 