Habe bei der Inbetriebnahme einer CPU 416/2 Hadrwareprobleme,

Die CPU ist mit einer Eingangskarte, einer Ausgangskarte, einer CP Baugruppe und einer Interbusanschaltung aufgebaut.

Die Ein- / Ausgangskarte ist auf den E-A Bereich von 0-3 adressiert.
Ab dem Bereich 8 beginnt der Interbus

Bei dem Einspielen der Interbusdaten werden die beiden Ein- / Ausgangskarten in der Software auf 0 gelegt. Obwohl an der Eingangskarte die Spannung vorhanden ist.
Wenn ich aber die Eingangskarte entferne und erneut in das Rack stecke funktioniert die Karte solange wieder bis das Interbusprojekt erneut in die Anschaltbaugruppe gespielt wird.

Danke für eure Hilfe im Vorraus !!!

mfg
 
Problem schrieb:
Habe bei der Inbetriebnahme einer CPU 416/2 Hadrwareprobleme,

Die CPU ist mit einer Eingangskarte, einer Ausgangskarte, einer CP Baugruppe und einer Interbusanschaltung aufgebaut.

Die Ein- / Ausgangskarte ist auf den E-A Bereich von 0-3 adressiert.
Ab dem Bereich 8 beginnt der Interbus

Bei dem Einspielen der Interbusdaten werden die beiden Ein- / Ausgangskarten in der Software auf 0 gelegt. Obwohl an der Eingangskarte die Spannung vorhanden ist.
Wenn ich aber die Eingangskarte entferne und erneut in das Rack stecke funktioniert die Karte solange wieder bis das Interbusprojekt erneut in die Anschaltbaugruppe gespielt wird.

Danke für eure Hilfe im Vorraus !!!

mfg

Sicher, dass sonst nichts über den Interbus verwendet wird? Lass doch den Interbus einfach mal ab 256 oder so beginnen. Nur testweise.
 
Habe das Projekt (Hardwarekonfig) schon auf mehrere Steuerungen gespielt und habe nur bei einer Steuerung Probleme.

Habe auch bereits die CPU & die Eingangskarte schon mal gewechselt.

Kein erfolg. !!!

Gruß
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke

Danke für deine Hilfe kann Dir das Projekt aber leider nicht schicken, weil es sich dabei um ein Projekt von einer Fremdfirma handelt und ich diese Daten nicht weitergeben darf.

Aber noch eine Frage an Dich kann es sein ,das hier der Rückwandbus einen defekt hat.

Gruß
 
Interbus

Du musst ja nicht das komplette Projekt schicken. Es reicht die Hardwarekonfiguration der SPS. Und das CMD-Projekt kannste wohl bedenkenlos schicken weil da kein Know-How drinsteckt.

Rückwandbusprobleme? Hm evtl. Aber wenn sonst keine Fehler kommen? Aber es könnte auch ein Konfigurationsproblem sein.

MfG
André Räppel
 
Das Problem ist, der Aufruf der Bausteine sowie die Konfiguration der Hardware ist im Standard festgelegt und laufen in ca 150 SPS'n ohne Probleme.

Die Bausteine sind einmal erstellt worden und in jede SPS eingespielt worden.
Deshalb kann ich mir auch nicht vorstellen das im Projekt ein fehler steckt den auch der Adapter von Phönix ist in der Hardware nach Standard parametriert. Und um das ganze noch kompliezierter zu machen, wenn ich die Karte einmal aus dem Rack entferne und die gleiche Karte wieder in das Rack stecke funktioniert alles wie es sein soll. Nur wenn man am Interbusprojket etwas ändert und die ANschaltbaugruppe zurücksetzt dann funktioniert die Karte nicht mehr. Die Anzeigelampen an der Eingangskarte leuchten nur im Onlinemodus geht nichts. (Nur vom Bereich 0-3) die ganzen Daten vom Interbus kommen aber richtig an.

Gruß
 
Interbus

Der Interbus belegt keine realen E/As. Diese werden erst durch die Bausteine FC21/FC22 beschrieben. Das ist der Grund auch nach einem Konfigurationsfehler zu suchen. Schick einfach morgen mal die Sachen und ich schau mal.

MfG
André Räppel
 
Hallo

haben herausgefunden dass die Interbuskarte 2 mal Initialisiert und dann den E-A Bereich auf 0 schreibt.

Wir wechseln nun am Dienstag mal die Grundplatte, den in der Software haben wir keine mängel gefunden.

Gruß
 