Hallo,
nach langer Zeit mal wieder Retrofit und S5, ich hatte das geistig schon abgeschrieben. Also, ich habe hier einen zwar simplen Konstrukt, so wie das ganze verwendet ist und auch ansonsten aussieht kann ich mir das nur so erklären das dieser Merker nicht nur ein einfaches "Immer ein" ist.
Die Software ist von einer geradezu erschreckenden Perfektion und Sauberkeit, strikt nach Handbuch. AG ist eine 135U, CPU 928.
Das ist die einzige Stelle im Programm wo eine Manipulation dieses Merkers stattfindet, die Stelle wird zyklisch in einem PB aufgerufen:

UN M100.1
S M100.1

Es gibt noch eine zweite Stelle, ebenfalls zyklisch im Aufruf, diese ist nach meinen Kopfsimulator aber eher tot:

UN M100.1
R M100.1

Unerkannter Ausrutscher? Keine Ahnung.
Ansonsten wird dieser Merker an einigen Stellen abgefragt, es sieht teilweise so aus als diente er auch zum Initialisieren.
Daher die Frage, war das (manchmal) so üblich?

Gruß
Mario
 
Wo steht der erste Code mit dem Setzen des Merkers - am Anfang oder am Ende des OB1? Sprich: wird er gesetzt bevor er das erste mal verknüpft wird?
Wo steht der zweite Code? Steht der da wirklich so? Er macht keinen Sinn bzw. er tut nichts. Steht nach dem Rücksetzen noch weiterer VKE-abhängiger Code?
Gibt es in dem Programm OB100, OB101, OB102?

Harald
 
Hi,
und danke ihr zwei, manchmal sieht man den Wald vor Bäumen nicht mehr. Ihr habt eigentlich beide recht, die Jungs haben das ganze in einem PB stehen der aus dem OB 20 heraus aufgerufen wird. Ich habe das irgendwie mit einem anderen PB verwechselt, dieser wurde zyklisch im OB 1 aufgerufen.
Danke nochmal auf diesem Wege für den Tip, nun ist schon einiges klarer.

Gruß
Mario
 