Hallo zusammen,

bin neu im Forum und hoffe ich bin mit diesem Thema hier richtig.

In meinem S7 Projekt hab ich ein CPU 416-2 mit CP443-1 und eine CPU 318 mit CP343-1.
Ich muss zwischen diesen beiden einen Verbindung herstellen. ISO on TCP Verbindung oder TCP Verbindung.

Ich moechte die 416er nicht unbedingt stoppen. Reicht es, wenn ich die Verbindung im NetPro projektiere und dann mit Zielsystem--> "Verbindungen und Netzuebergaenge" lade?


Vorab besten Dank
 
Ja. Die CPU wird dabei nicht gestoppt.
Siehe auch die Hilfe zum Menüpunkt Zielsystem > Laden im aktuellen Projekt > Verbindungen und Netzübergänge

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ok... Danke fuer die Antwort.

In einer Beschreibung zur Einrichtung dieser Verbindung war noch angegeben, dass man auf Seite der 318 mit FC5/FC6 und auf Seite der 416 mit FC50/FC60 arbeiten soll. Ist das soweit korrekt? Oder kann man beidseitig mit FC5/FC6 arbeiten. Der Unterschied liegt ja nur in der möglichen übertragungsgrösse, oder?
 
Das ist korrekt.
Die FC50/FC60 der CP_400 entsprechen den FC5/FC6 der CP_300.

Bei der CPU 318 über CP343-1 hast Du keine Wahl, es sind FC5 AG_SEND und FC6 AG_RECV aus der Bibliothek CP_300 zu verwenden. Diese können bis 8kB Datenlänge.
Bei CPU 4xx mit CP443-1 verwende ich immer FC50 AG_LSEND und FC60 AG_LRECV aus der Bibliothek CP_400. Diese können ebenfalls bis 8kB Datenlänge. (FC5/FC6 aus CP_400 können nur 240 Byte Datenlänge).

Harald
 
Ok... Verstehe.

Jetzt noch eine Frage dazu.
Ist es egal, wer für den aktiven Verbindungsaufbau zuständig ist? Hab gelesen, dass diese CPU kurz gestoppt werden muss, damit der verbindungsaufbau zustande kommt.
Heißt in meinem Fall die 318er... Dann könnte ich die Verbindung aufbauen ohne die 416er stoppen zu müssen?