    Guten Tag,

    Ich habe gerade versucht diverse Bitmeldungen für meinen Panel mit WinCC Comfort anzulegen.
    Allerdings werden diese immer rot als Fehler markiert egal ob ich z.B. den M1.0 oder ein DB Bit benutze (bool).
    Außerdem ist mir dabei noch aufgefallen dass er immer mekert wenn ich absolut in den FBs adressiere z.B. DB100.DBX0.0
    Hat jemand dafür ne Lösung?
    Sorry für die "trivialen" fragen aber unter WinCC flexible und Simatic Manager war vieles doch recht anders (problemloser, ich sag nur PDIAG)

    Vielen Dank
    Zitieren Zitieren TIA Portal HMI Meldungen anlegen (Bitmeldungen)  

  2. #2
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.337
    Danke
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge

    Standard

    Hallo,

    ich hab es auf diese Art und weise drin

    Anhang 23842

    Die variable Störmeldungen ist genau so groß wie der DB im SPS, Auch genau so ein DB angelegt für Quitt variablen.

    Im Triggeradresse steht die DB Adresse

    Das erste WORD hab ich freigelassen und fange am WORD 2 an

    Bram
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

  3. #3
    Registriert seit
    24.02.2014
    Ort
    Augsburg
    Beiträge
    12
    Danke
    0
    Erhielt 4 Danke für 2 Beiträge

    Standard

    Das Handbuch sagt über die Triggervariablen folgendes:
    Code:
    Wenn Sie eine PLC Variable wählen, verwenden Sie die Datentypen "Int" oder "Word".
    Der Ein- und Ausgangsbereich einer PLC-Variablen ist als Trigger ungeeignet.

  4. #4
    Registriert seit
    12.12.2013
    Ort
    Kaiserslautern
    Beiträge
    1.337
    Danke
    386
    Erhielt 218 Danke für 173 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Die Variable ist auch eine Array of WORD.

    Sehe das Bild in Beitrag 2

    Bram
    Wenn es nicht auf STRAVA ist, ist es nicht passiert !!

Ähnliche Themen

  1. Siemens TIA Portal: Bitmeldungen
    Von Leinad im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 26.12.2015, 21:07
  2. Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 04.04.2014, 22:10
  3. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 20.01.2013, 15:55
  4. TIA Portal Bitmeldungen
    Von siegener19 im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.01.2013, 23:00
  5. Bitmeldungen im TIA Portal
    Von Adrian26 im Forum HMI
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.09.2012, 07:37

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •