Zähler & Schrittweite

MichaelB

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Kollegen,

ich verwende eine S7 CPU 314. Weiß einer wie man die Schrittweite eines Zähler von 1 auf beliebig ändern kann?

Geht das auch dynamisch?

Gruß und vielen Dank im Voraus

Michael
 
Mit einem Zähler dürfte das so nicht funktionieren.

Aber so:

U Zählen
SPBN M001

L Wert
L Summand
+I
T Wert

M001: NOP 0

Wert muss dabei ein Wort sein, Summand ebenso.

Mfg
Manuel
 