    Hallo zusammen.
    Mich beschäftigt seit einiger Zeit das Problem, mein kürzlich ersteigertes MP377 Touchpanel mit einer S7-Steuerung zu verbinden. Den Variablenaustausch wollte ich über Datenbausteine realisieren. Nur leider war ich bis jetzt nicht in der Lage dies umzusetzen. Das Panel mag sich mit der Steuerung einfach nicht verbinden.
    Firmware der CPU ist 1.0.2 und die des Panels 12.0.0.0. Ich arbeite mit TIA v12 SP1. Eine Frage vorweg: Ist eine Verbindung zwischen diesen Komponenten überhaupt möglich?
    Vielleicht ist das Problem auch eine fehlerhafte Konfiguration. Finde ich irgendwo eine Anleitung die eine genaue Verbindungseinstellung beschreibt?
    Zitieren Zitieren S7-1200 CPU 1214C an MP377 Touch  

  2. #2
    Registriert seit
    29.03.2004
    Beiträge
    5.731
    Danke
    143
    Erhielt 1.685 Danke für 1.225 Beiträge

    Standard

    Das funktioniert schon, aber du kannst nur auf "nicht optimierte" DBs und Merker zugreifen. Ein- und Ausgänge sollten auch funktionieren wenn man es denn machen will.

    Du musst bei der Verbindung dazu Baugruppenträger 0 und Steckplatz 1 einstellen.

  3. #3
    michaz ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    18.07.2007
    Beiträge
    7
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Manchmal sind es nur Kleinigkeiten Vielen Dank! Es funktioniert!

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.10.2012, 18:19
  2. V: SIEMENS MP377 15'' Touch
    Von Nico99 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 18:48
  3. Biete s7-1200 CPU 1214C ovp
    Von lorenz2512 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.05.2010, 18:47
  4. S7 1200 CPU 1214C mit Pt100
    Von Spsneuling im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.12.2009, 21:10
  5. Aufgabenplaner MP377 Touch
    Von Julius37 im Forum HMI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 05.09.2008, 11:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •