Hallo,

ich habe eine 314 IFM und bekomme immer einen fehler sobald ich die analog Karte auf 4-20mA einstelle.Kanal1 Klemme 9und 10)Ist die HW-C so in Ordnung:cry:


Vielen Dank
 

Anhänge

  • HW-C.jpg
    HW-C.jpg
    56,2 KB · Aufrufe: 38
Du hast die 314 und zusätzliche Module oder sollen die zusätzlich projektierten Module die integrierte EA sein? Welcher Fehler kommt denn genau?


Hier könnte eine Signatur stehen, mit welchem Gerät der Beitrag verfasst wurde.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich habe eine Kompakt. Die hat eine Analogkarte und eine Digital IN/OUT. Sobald ich einen Kanal auf 20mA 2DMU schalte bekom ich einen Fehler.

Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 49A0
STOP wegen Parametrierfehler oder unzulässiger Differenz zwischen Soll- und Istausbau: Anlauf gesperrt
Nicht anwenderrelevant (SDB-Nr): 0
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
externer Fehler, kommendes Ereignis
16:41:43.047 12.04.2014
(Kodierung: 16# 49A0 FF44 007B 0000 0000 0000)


Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# 5962
Parametrierfehler mit Anlaufhindernis bei Partyline-/K-Bus- Parametern
Fehlerart: Differenzen der Kommunikations-Projektierung zwischen Soll- und Ist-Ausbau
Nicht anwenderrelevant (Z2): 0000
Betriebszustand: STOP (Update)
externer Fehler, kommendes Ereignis
16:41:43.046 12.04.2014
(Kodierung: 16# 5962 FF01 C17B 0005 0000 0012)


Ereignis 3 von 100: Ereignis-ID 16# 49A0
STOP wegen Parametrierfehler oder unzulässiger Differenz zwischen Soll- und Istausbau: Anlauf gesperrt
Nicht anwenderrelevant (SDB-Nr): 100
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
externer Fehler, kommendes Ereignis
16:41:42.701 12.04.2014
(Kodierung: 16# 49A0 FF44 007B 0064 0000 0000)


Ereignis 4 von 100: Ereignis-ID 16# 5962
Parametrierfehler mit Anlaufhindernis bei Parametern für zentrale S7-Baugrupppen
Baugruppenträger 0
Steckplatz 4
Fehlerart: Baugruppentyp ist laut Solltypkennung nicht parametrierbar
Datensatznummer: 255
Betriebszustand: STOP (Update)
externer Fehler, kommendes Ereignis
16:41:42.700 12.04.2014
(Kodierung: 16# 5962 FF01 C17B 0064 0004 FF0F)
 
Du hast auf Steckplatz 4 eine Analoge Baugruppen projektiert. Steckt dort wirklich die Baugruppen mit der entsprechenden Nummer? Wenn ja, Dann ist die für eine direkte Anschaltung an die CPU nicht geeignet. Wenn du die integrierten EA meinst, Die integrierten EA darfst du nicht extra parametrieren. Die sind in den CPU Eigenschaften enthalten


Hier könnte eine Signatur stehen, mit welchem Gerät der Beitrag verfasst wurde.
 
Die 4 integrierten Analogeingänge der 314 IFM haben fest die Adressen PEW128, PEW130, PEW132, PEW134 und sind fest auf -10V..0..+10V bzw. -20mA..0..+20mA eingestellt. Spannungssignale x..10V sind an den Klemmen AI[SUB]U[/SUB] 8/11/14/17 anzuklemmen, Stromsignale x..20mA sind an den Klemmen AI[SUB]I[/SUB] 9/12/15/18 anzuklemmen.
Alle integrierten Ein- und Ausgänge der 314 IFM sind im Steckplatz 2 enthalten.

Siehe Referenzhandbuch CPU-Daten, CPU 312 IFM bis CPU 318-2 DP
Kapitel 1.4.4 CPU 314 IFM, besonders das Anschlußbild Seite 1-56

Hier eine Linksammlung zu allen Handbüchern die 314 IFM betreffend.
Zur Analogwertdarstellung und zu Baugruppen siehe Referenzhandbuch Baugruppendaten

Harald
 