Hallo,
ich habe eine Kompakt. Die hat eine Analogkarte und eine Digital IN/OUT. Sobald ich einen Kanal auf 20mA 2DMU schalte bekom ich einen Fehler.
Ereignis 1 von 100: Ereignis-ID 16# 49A0
STOP wegen Parametrierfehler oder unzulässiger Differenz zwischen Soll- und Istausbau: Anlauf gesperrt
Nicht anwenderrelevant (SDB-Nr): 0
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
externer Fehler, kommendes Ereignis
16:41:43.047 12.04.2014
(Kodierung: 16# 49A0 FF44 007B 0000 0000 0000)
Ereignis 2 von 100: Ereignis-ID 16# 5962
Parametrierfehler mit Anlaufhindernis bei Partyline-/K-Bus- Parametern
Fehlerart: Differenzen der Kommunikations-Projektierung zwischen Soll- und Ist-Ausbau
Nicht anwenderrelevant (Z2): 0000
Betriebszustand: STOP (Update)
externer Fehler, kommendes Ereignis
16:41:43.046 12.04.2014
(Kodierung: 16# 5962 FF01 C17B 0005 0000 0012)
Ereignis 3 von 100: Ereignis-ID 16# 49A0
STOP wegen Parametrierfehler oder unzulässiger Differenz zwischen Soll- und Istausbau: Anlauf gesperrt
Nicht anwenderrelevant (SDB-Nr): 100
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: STOP (intern)
externer Fehler, kommendes Ereignis
16:41:42.701 12.04.2014
(Kodierung: 16# 49A0 FF44 007B 0064 0000 0000)
Ereignis 4 von 100: Ereignis-ID 16# 5962
Parametrierfehler mit Anlaufhindernis bei Parametern für zentrale S7-Baugrupppen
Baugruppenträger 0
Steckplatz 4
Fehlerart: Baugruppentyp ist laut Solltypkennung nicht parametrierbar
Datensatznummer: 255
Betriebszustand: STOP (Update)
externer Fehler, kommendes Ereignis
16:41:42.700 12.04.2014
(Kodierung: 16# 5962 FF01 C17B 0064 0004 FF0F)