hallo,
wenn ich dich jetzt richtig verstehe und die Fehlermeldung richtig verstanden habe, hast du deinen FB1 schon einmal in die CPU geladen.
Da du jetzt vermutlich ein paar Lokaldaten/Schnittstellen hinzugefügt/geändert hast, fragt dich der S-Manager ob du den Baustein wirklich laden willst, da die CPU womöglich in den STOP Zustand geht.
Es ist eine Routineüberprüfung und soll dich auf mögliche Fehler aufmerksam machen. Wenn du Lokalvariablen aus der Liste löscht und diese aber im Programm verwendet sind, geht die CPU in STOP.
grüße
Kapo
wenn ich dich jetzt richtig verstehe und die Fehlermeldung richtig verstanden habe, hast du deinen FB1 schon einmal in die CPU geladen.
Da du jetzt vermutlich ein paar Lokaldaten/Schnittstellen hinzugefügt/geändert hast, fragt dich der S-Manager ob du den Baustein wirklich laden willst, da die CPU womöglich in den STOP Zustand geht.
Es ist eine Routineüberprüfung und soll dich auf mögliche Fehler aufmerksam machen. Wenn du Lokalvariablen aus der Liste löscht und diese aber im Programm verwendet sind, geht die CPU in STOP.
grüße
Kapo