TIA S7-400 und Touchpad TP1500 simulieren

#MaSi

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe ein ein Projekt mit einer CPU S7-400 und einem Touchpad TP1500 Comfort erstellt und wollte dieses nun testen.

Da ich gerade nur eine 416er CPU zur Hand habe hab ich die Software auf diese aufgespielt und wollte das Touchpad über TIA simulieren.
Die CPU läuft, kann ich auch online verbinden und beobachten/steuern nur hab ich über die Simulation keinen zugriff.
Bekomm auch keine Werte aus der CPU auf der Simulation angezeit.

Hab auch schon anstatt des Touchpades eine PC-Station eingefügt und über die Runtime versucht eine verbindung zu bekommen. Auch hier das gleiche bekomm immer die Meldung "Wertübernahme in Steuerung nicht möglich".

Softwareversion: TIA Version V12 SP1, STEP7 Profesional V12 SP1, WinCC Profesional V12 SP1


Hatte jamand schon ein ähnliches Problem oder besser noch eine Lösung?

Vielen Dank und schöne Grüße
Markus
 
Die Simulation verwendet die Einstellungen der S7ONLINE-Schnittstelle. Das ist sozusagen der Vermittlungspunkt für den Netzzugriff der dann z.B. MPI, Profibus oder Ethernet sein kann.
Soll dein Panel in der Simulation über Ethernet mit der echten Steuerung kommunizieren, musst du S7ONLINE auf Ethernet umstellen.

Dazu öffnest du in der Windows Systemsteuerung den Punkt "PG/PC-Schnittstelle einstellen" und wählst dort als Schnittstellenparametrierung den Punkt "TCP/IP -> XYZ" aus. XYZ steht für die Bezeichnung der Netzwerkkarte über die der Zugriff auf die SPS erfolgen soll.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort, hatte ich auch schon umgestellt aber trotzdem hat es nicht funktioniert.

Hab inzwischen ein Panel mit dem test ich jetzt "real".
 