TIA-V13 Datenbausteine mit Offset? [Erledigt]

Hi zusammen,

ich hab jetzt mal die V13 Testweise drauf und versuche gerade einen Datenbaustein "standard kompatible wie S7-300/400" zu machen, aber ich scheiter kläglich. (1500-er)
Hintergrund sind störmeldungen.
Ich möchte im DB mehrere Bits mit Störungen erzeugen und diese dann als Word in WinCC einpflegen, damit ich Bitmeldungen erzeugen kann.

In V11 gab es beim Erstellen eines DB die Frage ob speicheroptimiert oder Standard kompatible. Diese ist jetzt nicht mehr da.
Dementsprechend bekomme ich keine Adressen im DB.

Gibt es irgendwo einen Haken, den ich übersehen habe?

Gruß wolder

P.S.:
Wenn ich einen DB von einer 300-er in der 1500-er kopiere, dann ist er mit Adressen versehen!!!
Es scheint also zu gehen.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo wolder,

so kann man den optimierten Bausteinzugriff rückgängig machen:

  • Den Baustein mit der rechten Maustaste anklicken und den Menuepunkt "Einstellungen" anwählen.
  • Im sich öffnenden Menue links den Punkt "Attribute" anwählen.
  • Im rechten Fenster das Häkchen bei "optimierter Bausteinzugriff" entfernen.
  • Menue mit "ok" schließen.

Jetzt ist der Datenbaustein wieder normal mit Adressen versehen.
 