Moin,

ich habe da einmal ein dummes Problem:

ich kann leider meinen CP5512 nicht mehr als Programmieradpater unter 'PG/PC Schnittstelle einstellen' anwählen.
Der Eintrag scheint verschwunden zu sein (Hat vor nicht all zu langer Zeit noch funktioniert).
Im Windows Gerätemanager ist die Karte ordnungsgemäss vorhanden.

Auch der Eintrag 'Schnittstellen Hinzufügen/ Entfernen' ist im S7 ausgegraut.
In den anwählbaren Schnittstellen taucht lediglich der 'Accon...' und 'keine' auf.
Irgend wie scheint mir S7 da durcheinander zu sein.

Gott sei Dank hatte ich auf Baustelle noch einen Netlink dabei. Mit dem klappte dann die Montage...

Kann jemand helfen?


Update:
Arrgghhh, habe Reparatur von der letzten DVD probiert. keine Änderung
Nun habe ich aber nur noch 5.4 SP3. Das HF5 ist verschwunden.
Leider weiss ich nicht mehr wie dieses auf den Rechner kam (Ich glaube ich werde langsam zu alt für den Job ;-) )

Gruss Cliff
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ich benutze Win7/ x64.
Habe das Problem mittlerweile (hoffentlich) durch herumspielen in den Griff bekommen.
Habe die ganzen XML- Dateien der Adapter incl. aller Ordner gelöscht. Weiterhin alle Simatic Adapter aus dem Gerätemanager gelöscht (Ohne die Software zu deinstallieren).
Nach Neustart von S7 ist alles wieder da.

Nun fehlt noch der Praxistest an der CPU. Nicht das es böse Überraschungen bim Kunden vor Ort gibt.

Was ich immer noch nicht weiss: Wo habe ich mir den HF5 eingefangen? Die letzte Siemens DVD enthält den nicht. Nach Neuinstallation habe ich V5.4 SP3 ohne HF.

Btw.:
Dieses problem hatten wohl schon einige vorher (Zumindest existieren einige Forenbeiträge).
Leider bisher alle ohne hilfreiche Antwort...

Gruss Cliff
 
du meinst mit den Schnittstellen?
da wurde die Lösung ja schon genannt.

Step7 beenden und alle S7 Prozesse im Taskmanger killen
in das Verzeichnis C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM wechseln (versteckte Ordner anzeigen im Explorer aktivieren!)
Dort das Verzeichnis data löschen
cmd-Shell als Administrator öffnen
s7epaimp64x.exe eingeben und Return drücken

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
in das Verzeichnis C:\ProgramData\Siemens\Automation\Simatic OAM wechseln (versteckte Ordner anzeigen im Explorer aktivieren!)
diesen Ordner habe ich leider nicht. Hab die versteckten Ordner eingeblendet


EDIT

Den Ordner habe ich dann über die Suche doch noch gefunden und bin deiner Anleitung gefolgt und hab immer noch alles ausgegraut
 
Zuletzt bearbeitet:
kannst du mal PG/PC Schnittstelle einstellen über die Systemsteuerung ausführen und nicht über den Simatic Manager.
Dein Login ist in der Benutzergruppe "SIEMENS TIA EINGINEER"?

Ist das eine VM in der Step7 läuft?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ich glaub jetzt haben wir aneinander vorbei geredet. Das obere Feld (Zugangspunkt Applikation) ist nicht mehr ausgegraut.
Das Feld Schnittstellen hinzufügen/entfernen aber weiterhin

Aber wie gesagt. Eigentlich sind alle Schnittstellen vorhanden welche ich brauche. Somit passt es und Danke für deine Zeit :)
 
weil dieser Button so rein gar keine Funktion mehr hat und mit dem HF1 ist er sogar ganz verschwunden :)

Das letzte mal habe ich diesen Button mit Windows NT 4.0 verwendet weil PnP noch nicht funktioniert hat.
Alle anderen Schnittstellen werden per Plug and Play installiert und nicht mehr über den hinzufügen Dialog der PG/PC Schnittstelle
 