Lauer an Profibus

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
rübe2006 schrieb:
hallo, weiß jemand wie man ein Lauer PCS095plus an S7-300 Profibus bindet?

ich bekomm dat ding net ans laufen.
vielen dank


Welche Ausführung ist es denn?

1. PCS 095plus.m (MPI)
2. PCS 095plus.p (Profibus DP)
3. PCS 095plus.c (CAN)
4. PCS 095plus.i (Interbus-S)

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
es ist ein PCS 095plus.m (MPI) , es soll aber auch über profibus funktionieren.
nein, bausteine hab ich nicht.
ich hab ein fertiges OP-programm und will es mit einer s7-300 testen.
kannst du mir die bausteine senden?
 
Db

Hallo,

Mail ist raus....

Übrigens einen auskommentierten Schnittstellen-DB mit 255 Worten gibts auf meiner Homepage. Da kannste auch gleich mal nach den SPS-Tools schauen, vielleicht ist etwas interessantes dabei.

MfG
André Räppel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja vielen dank,
es läuft alles,
es lag an der hardwarekonfiguration der CPU. Da es ein MPI-Panel ist braucht man auch keine GSD-Datei anbinden.
Danke für Eure Hilfe.
 
Zurück
Oben