Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Fehler 140001 Verbindung abgebaut

  1. #1
    Registriert seit
    23.08.2006
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    Ich befinde mich im TIA_V13 Portal.
    Meine Simulation PLCSIM funktioniert.
    Hier kann ich alles beobachten und steuern.

    Nun habe ich ein HMI Gerät hinzugefügt.
    Bei der Übersetzung wir außer ein wenig Warnungen kein Fehler angezeigt.
    Starte ich dann den Simulator, wird das Bediengerät aufgebaut
    und in einer Meldung steht Fehler 140001 Verbindung abgebaut.

    Ich weiß nicht warum ???140001.png


    Kann hier irgendwer behilflich sein

    Danke schon mal im Voraus
    EK1952
    Zitieren Zitieren Fehler 140001 Verbindung abgebaut  

  2. #2
    Registriert seit
    18.03.2008
    Beiträge
    267
    Danke
    3
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge

    Standard

    Was für eine CPU hast du denn?
    Ich glaube im V12 konnte man ein HMI nur mit einer richtigen 1200er CPU testen, Verbindung zu PLC-Sim ging nicht.

    Weiss nicht wie das im V13 ist, oder wie's mit anderen CPU's ausschaut.

    --> Bitte beachte auch, dass WinCC im TIA nach wie vor über die alte PG-PC Schnittstelle kommuniziert und nicht etwa über die Verbindungen im TIA (zumindest war's im V12 so).

  3. #3
    EK1952 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.08.2006
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Zwei Tage hebe ich mit diesem Thema beschäftigt.

    IM TIAV13 geht der PLCSIM nur mit 1500er CPU, mit 1200er bekommst keine Verbindung zur Steuerung
    Und zu HMI geht schon mal gar nichts. Egal welche CPU aus der 1500 Serie und egal welches HMI Gerät.

    Es kommt immer dieselbe Fehlermeldung.
    In der Internet Welt bekommst nirgendwo etwas, der hier schon Erfahrungen gesammelt hat außer mal einen Tipp
    aus der VMWARE und die benutze ich ja nicht.

    Werde da mal heute die Siemens Hotline befragen.
    Ich benutze ja die Simulation von WINCC, da sollte es außer einer HMI Verbindung zum Bediengerät nichts brauchen

    Jedoch danke ich Dir für das Annehmen meiner Fragestellung.

  4. #4
    EK1952 ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    23.08.2006
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo an alle,

    die , die denselben Fehler haben bitte PG/PC Schnittstelle prüfen.
    Denn das ist dann die Lösung.
    Danke Siemens Support.
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken

  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu EK1952 für den nützlichen Beitrag:

    mostrich (06.05.2014)

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.09.2013, 11:00
  2. Protool verbindung abgebaut
    Von demmy86 im Forum HMI
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.03.2008, 17:29
  3. Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 05.02.2008, 09:16
  4. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.08.2005, 19:45
  5. Fehler 303 Verbindung zum AG gestört
    Von Balou im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 21.10.2004, 08:07

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •