    ich hab meine Alarmanlage mit einer 100U und jeweils 16 DI und DO's inzwischen am laufen, jedenfalls in erster Version, der Aussenbereich muss noch installiert werden. Das Programm ist nicht riesig, aber trotzdem hätte ich mal ne Frage:
    was ist der eigentliche Zweck von mehreren "Netzwerken" innerhalb eines Bausteins, nur zur besseren Übersicht?
    Wird das VKE vom ersten in das nächste Netzwerk übernommen? Kann in meinen Unterlagen nichts über dieses Thema finden.
    Gruss,
    Carlo
    Wer zum Teufel ist General Failure, und was macht er in meinem Computer?
    Zitieren Zitieren Netzwek in Step5  

  2. #2
    Registriert seit
    14.01.2004
    Ort
    Hattorf
    Beiträge
    3.201
    Danke
    297
    Erhielt 311 Danke für 266 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    also das läßt sich alles nicht so einfach erklären (zu Umfangreich) ein Blick in das Systemhandbuch 100U ist da sehr hilfreich (kann bei Siemens runtergeladen werden), alles in ein Netzwerk zu quetschen wäre sehr Unübersichtlich, und läßt auch eine Darstellung von FUP oder KOP nicht zu, oder sehe dann wie ein Logoprogramm aus.
    mfg

    dietmar

    Nichts ist so beständig wie ein Provisorium.

  3. #3
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Carlo
    Wird das VKE vom ersten in das nächste Netzwerk übernommen?
    Nein, das VKE wird nicht übernommen, es wird im nächsten Netzwerk neu gebildet.

    Gruß Kai

  4. #4
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Standard

    Hallo,
    Zitat Zitat von kai
    Nein, das VKE wird nicht übernommen, es wird im nächsten Netzwerk neu gebildet.
    Einspruch Euer Ehren !
    Ich kann z.B. in AWL folgendes schreiben :

    --- NW 1 ---
    u e 1.0
    --- NW 2 ---
    u e 1.1
    = m 0.0

    Das VKE wird unabhängig vom Netzwerk weitergeführt bis zur nächsten VKE-begrenzenden Operation wie z.B. "=", "S", "R" u.s.w.
    Die BLD-Operationen für die Netzwerkdarstellungen beeinflussen das VKE in keiner Weise !!!!!

    Gruss
    Question_mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)

  5. #5
    Registriert seit
    07.07.2004
    Beiträge
    3.285
    Danke
    38
    Erhielt 584 Danke für 382 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Carlo
    was ist der eigentliche Zweck von mehreren "Netzwerken" innerhalb eines Bausteins, nur zur besseren Übersicht?
    Ein ganz einfaches, schlichtes Ja. Zum Thema VKE siehe meinen vorstehenden Kommentar. Auf der Siemens Homepage kannst Du Dir die entsprechenden Operationslisten der jeweiligen CPU herunterladen. Achte mal dabei auf Begriffe wie VKE-begrenzend, VKE-verändernd etc.

    Gruss
    Question_mark
    ''Ich habe wirklich keine Vorurteile.
    Meine Meinung ist nur die Summe der Erfahrungen" ... (Question_mark)

  6. #6
    Registriert seit
    30.03.2005
    Beiträge
    2.096
    Danke
    0
    Erhielt 673 Danke für 541 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Question_mark
    Ich kann z.B. in AWL folgendes schreiben :

    --- NW 1 ---
    u e 1.0
    --- NW 2 ---
    u e 1.1
    = m 0.0

    Das VKE wird unabhängig vom Netzwerk weitergeführt bis zur nächsten VKE-begrenzenden Operation wie z.B. "=", "S", "R" u.s.w.
    Die BLD-Operationen für die Netzwerkdarstellungen beeinflussen das VKE in keiner Weise !!!!!
    Das ist richtig, ich habe es gerade ausprobiert.

    Gruß Kai

  7. #7
    Registriert seit
    03.01.2006
    Ort
    Im sonnigen Süden von Österreich!
    Beiträge
    1.377
    Danke
    227
    Erhielt 183 Danke für 168 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Question_mark
    Hallo,
    Das VKE wird unabhängig vom Netzwerk weitergeführt bis zur nächsten VKE-begrenzenden Operation wie z.B. "=", "S", "R" u.s.w.
    Bei einer S7 ist es so das das VKE so lange weitergeführt wird solange das Erstabfragebit (im Statuswort Bit 0) auf 1 gesetzt ist.
    Die erste binäre Abfrageanweisung (U,O,...) setzt das Erstabfragebit auf 1. Durch eine binäre Wertzuweisung, bedingten Sprung oder Bauseinwechsel wird das Erstabfragebit wieder rückgesetzt. Bei absolute Sprünge wird das Erstabfragebit nicht beinflusst. Also wenn das Erstabfragebit vorm bzw beim Sprung 1 ist dann knüpft das VKE beim Sprungziel an das VKE vorm Sprung an. Wenn das Erstabfragebit 0 ist dann ist die nächste binäre Abfrage wieder der Beginn einer neue Verknüpfung.

  8. #8
    Carlo ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    09.01.2006
    Beiträge
    8
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Klasse, danke für die vielen Antworten. Wie gesagt, das Programm ist nicht so gross und deshalb überschaubar, ausserdem hab ich alle Funktionen über mehrere Bausteine verteilt, zB verzögert einschalten, überwachen, reagieren, alles in verschiedene kleine Bausteine gepakt.
    Nur: ich habe das Accon Demo, drucken direkt klappt nicht. (Win XP, Drucker an USB) da kommt er nicht mit klar. Ich mach's mit Export in einen TXT-file, da kann man das ganze hinterher noch in WORD weiter bearbeiten.
    Also, nochmals danke und bis die Tage,
    Carlo
    Wer zum Teufel ist General Failure, und was macht er in meinem Computer?

Ähnliche Themen

  1. step5 V6.6
    Von sahering im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 14:32
  2. MUX für Step5
    Von hightower777 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 01.12.2008, 10:05
  3. Step5 und HMI
    Von Holle6 im Forum HMI
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 05.04.2006, 19:31
  4. Step5 und HMI
    Von Holle6 im Forum Simatic