Hallo liebes Forum,
ich habe heute zum zweiten mal eine S7-1513 1PN FW 1.5.0 dazu gebracht kein Programm mehr anzunehmen, ich habe sie zwar noch erreichen können aber das Laden des Programmes bricht mit einer komischen Meldung ab (oder eher gar keiner).

Zuerst sagt mir TIA das es Unterschiede zwischen Einstellungen für das Projekt und CPU gibt. Der Hinwaeis dazu sagt das die Projektsprache Deutsch aber die PLC Sprache English sei. dann hake ich an das er alles Überschreiben soll und klicke laden. Dann bricht er ab mit der vielsagenden Meldung:
ISP_1,06.05.2014,21:19:07
Hardwarekonfiguration,06.05.2014,21:19:09
Das Laden der Hardware-Konfiguration ist fehlgeschlagen (0050 -133 2 2458).,06.05.2014,21:19:12
Ladevorgang abgebrochen (Fehler: 1; Warnungen: 0).,06.05.2014,21:19:22
Ladevorgang wurde im Nachhinein abgebrochen.,06.05.2014,21:19:22

Beim ersten mal konnte ich nach dem Firmwareupdate wieder Übertragen, aber dieses mal geht nix mehr :-(

Jemand einen Tip?

schöne Grüße
Michael
 
Hallo,

also ich hatte heute morgen ein ähnliches Verhalten. Gestern abend ausgeschalten, heute morgen ging nichts mehr. In der CPU-Diagnose wurde ein CRC-Fehler in der Hardwarekonfiguration angezeigt. Neu übertragen der Hardwarekonfiguration wurde mit einem Fehler abgebrochen. Begründung stand keine dabei.
Abhilfe war, die Speicherkarte neu formateren. Das gehtüber die CPU und TIA Portal. Danach konnte ich das Projekt wieder einspielen.

Viele Grüße
Klaus
 
Also ich hab nochmal überlegt, was vor dem Ausschalten der CPU war. Das einzige, daß mir aufgefallen ist mein Field-PG ist runtergefahren (Akku leer), wärend im TIA-Portal noch ein paar Sachen Online waren. Könnte sein auch die Hardarekonfiguration.
Ich habe keine Ahnung ob das eine Rolle spielen könnte.

Viele Grüße
Klaus
 