    Hallo,

    Ich stehe vor der Aufgabe zwei fehlersichere CPUs (CPU1: 317F-2PN/DP CPU2: 319F-2PN/DP) safety mässig kommunizieren zu lassen.

    Meine Fragen:
    -Ist es zwingend notwendig hier einen PN/PN Koppler einzusetzen?
    -Kann ich auch normal über S7-Verbindung die Kommunikation aufbauen?


    Danke im Vorraus
    Gruss spsträumerle
    Zitieren Zitieren Fehlersichere Kommunikation über Profinet  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.862
    Danke
    78
    Erhielt 805 Danke für 548 Beiträge

    Standard

    schau dir mal die fb223-fb226 der safety-bausteine an
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    Registriert seit
    24.01.2012
    Beiträge
    511
    Danke
    92
    Erhielt 21 Danke für 20 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von spsträumerle Beitrag anzeigen
    -Kann ich auch normal über S7-Verbindung die Kommunikation aufbauen?
    Das geht. Wie, das steht hier auf Seite 184 ff

    Gruß
    Matze
    -----------------------------------------------------------------------------------------
    Programmierumgebung: Step 7 V5.5 + SP3
    WinCC flexible 2008 Advanced + SP3
    -----------------------------------------------------------------------------------------

  4. #4
    spsträumerle ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    20.10.2010
    Beiträge
    22
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Danke, jetzt sehe ich klarer. Hab mich nur verwirren lassen. Denn frueher mal habe ich eine master-master kommunikation mit safety und über Profibus aufgebaut. Laut Doku ist bei PB ein DP/DP bei safety zwingend erforderlich.

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Kommunikation über PROFINET-CBA
    Von cocojack im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 17.07.2013, 09:59
  2. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.11.2010, 12:59
  3. Fehlersichere Kommunikation
    Von linksaussensvl im Forum Simatic
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.08.2010, 11:02
  4. PROFINET-Kommunikation über ULAF+
    Von sascha-nrw im Forum Simatic
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 06.05.2009, 10:53
  5. CPU 313C, Et200M Kommunikation über Profinet
    Von ALBundy im Forum Feldbusse
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 14.03.2009, 15:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •