TIA SPS geht von run auf Stopp bei Not-Aus

Georg_1991

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
ich programmiere im Tia Portal und verwende eine Vipa Steuerung

Ich habe folgendes Problem und zwar:

geht die Steuerung von Run in Stopp bei der Not-Aus Betätigung.
Zur Lösung des Problems wurde mir vorgeschlagen den Baustein OB 85 OB 121 und OB 122 einzufügen, damit die CPU im Run Zustand bleibt.
Das funktioniert auch soweit, wie die Anlage im Ruhezustand ist
doch wenn sie Läuft, also wie im unseren Fall einen Ablauf laufen lässt, und man betätigt den Not-Aus, geht die CPU wieder in den Stopp-zustand und man muss sie wieder in den Run Zustand versetzen damit sie wieder läuft.

ich weiß es ist zwar nicht viel information aber vielleicht kann mir jemand weiterhelfen.
 
Hi

Was hältst du von Fehler suchen ?

Was sagt der Fehlerspeicher ?

Schaltest du die Spannungen von Profibus/Profinet IO ab ?

Gruß Karl
 
Fehlerspeicher mal anschauen oder einmal die Hardware und Verdrahtung prüfen. Da wird bestimmt etwas bei Not-Aus abgeschalten (z.B. 24V Betriebs-Versorgung eines Teilnehmers) was da bleiben sollte.
GGf. die enstprechende Fehler-OB's (OB82, OB86, OB121 und OB122) wie oben schon beschrieben rein machen um Fehler wie Spannungsfall (z.B. abschalten der Ausgans- /Lastspannung bei Ausgangsbaugruppen) abzufangen ...

OB 81 Stromversorgungsfehler

OB 82 Diagnosealarm

OB 83 Ziehen/Stecken

OB 84 CPU-Hardwarefehler

OB 85 Programmablauffehler

OB 86 Ausfall eines Erweiterungsgeräts, einesDP-Mastersystems oder einer Station beiDezentraler Peripherie

OB 87 KommunikationsfehlerOB 88 Bearbeitungsabbruch

OB 121 Programmierfehler
OB 122 Peripheriezugriffsfehler

Nicht jede CPU muss jeden OB haben, musst einfach mal im Handbuch schauen