Hallo Ihrs,

weiß einer, ob ich in der S7-1511 CPU auch Siemens Speichermedien mit einer Kartengröße von weniger als 2MB verwenden kann ?
Mir liegt eine alte Simatic Card mit 512kB vor, und mich würde brennend interessieren, ob ich die in einer 1511 CPU einsetzen kann, oder es da irgendwelche Inkompatibilitäten gibt. Das Programm was darauf soll, ist nicht sehr groß.

Thanx im Voraus !

Draco
 
Nö. Die neuen SD-Karten haben genau wie die alten irgendeine Art Hardware-Kodierung.

Für die alten MMC-Karten gabs meines Wissens auch nur Tools mit denen man von Originalkarten Images erstellen konnte und diese dann wieder auf Originalkarten zurück-spielen konnte. Oder eben man eine versehenlich mit FAT formierte Karte wieder herstellen konnte. Obwohl sich alle möglichen Leute daran versucht haben.

Das ist bei den neuen gleich, Big$ sorgt schon dafür das wir die überteuerten nehmen müssen.

Dann kostet eine 2GB Karte 494€ Liste. :sb5:

Braucht man für die 1500 zwingend eine Karte? Die 1200 geht ohne.

Versuchen kannst du es ja, aber zu 99,99% verlierst du dabei. :D
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Traurige ist doch eher, das man jetzt zwar riesige Speicherkarten auch für dei 1500/1200er kriegt. Aber z.B. Webseiten trotzdem komplett im Ladespeicher in DBs abgelegt werden. Man ist also trotzdem sobald man den Webserver aktiviert direkt wieder an der Grenze des Arbeitsspeichers angelangt.
Man muss also wieder irgendeine völlig überdimensionierte SPS kaufen wenn man nur ein paar HTML Seiten darstellen will.

mfG René
 
Echt jetzt? Verdammt. Ich hab das mit dem Webserver ziemlich schnell wieder aufgegeben. Weil ruckzuck kein Download mehr möglich war weil zuwenig Speicher. Dann hätte wohl tatsächlich ausgereicht eine grössere Speicherkarte zu nehmen.

mfg René
 
Zitat aus einem Beitrag aus dem Siemens-Forum:

Nein, die MMC laufen nicht in den S7-1200/S7-1500 Steuerungen. Dort werden die SMCs verwendet, welche übrigens auch ohne PG, also in einem normalen Kartenleser gelesen werden können. Für mich ist das ein klares Plus. Karte nehmen, im Laptop stecken und dort löschen (nicht formatieren! Und nicht die hidden files löschen!) - stecken. Neu laden!

https://www.automation.siemens.com/...?PageIndex=1&PostID=537356&Language=de#537356
 
Zitat aus einem Beitrag aus dem Siemens-Forum:

Nein, die MMC laufen nicht in den S7-1200/S7-1500 Steuerungen. Dort werden die SMCs verwendet, welche übrigens auch ohne PG, also in einem normalen Kartenleser gelesen werden können. Für mich ist das ein klares Plus. Karte nehmen, im Laptop stecken und dort löschen (nicht formatieren! Und nicht die hidden files löschen!) - stecken. Neu laden!

https://www.automation.siemens.com/...?PageIndex=1&PostID=537356&Language=de#537356
Wer wohl die Eingangsfrage im Siemens Forum gestellt hat ;) Ich hab's übrigens ausprobiert heute, aber das Ergebnis war leider vorhersehbar.... Extrem ärgerlich, weil jetzt muss ich warten bis die Schwarzgrauen bis zu mir durchsickern, und kann die Anlage bis dahin nicht in Betrieb nehmen..
 