    Hallo,

    als Neuling in diesen Thema gleich mal eine Frage

    Folgendes Scenario:
    2 Taster Ein und Aus
    4 Pumpen
    Es sollen immer 2 Pumpen laufen, bei jedem Einschalten aber 2 andere, P1+P2, P2+P3 uws.
    Die ganze Sicherheitskette habe ich jetzt mal weggelassen (Not-Aus, Pumpenstörung, Wassermagel)

    Wie kann man so etwas programmieren?

    mfg
    Zitieren Zitieren Programmierung Pumpensteuerung  

  2. #2
    Registriert seit
    09.12.2011
    Ort
    Tor zum Harz
    Beiträge
    189
    Danke
    31
    Erhielt 28 Danke für 27 Beiträge

    Standard

    Moin,

    sicher, das Du dies mit S5 realisieren sollst?

    Raik

  3. #3
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von kiar Beitrag anzeigen
    Moin,

    sicher, das Du dies mit S5 realisieren sollst?

    Raik
    Die Aufgabenstellung ist doch unabhängig von der Plattform betrachtet durch einfache Programmierstrategien zu bewältigen, die auf vielen Systemen implementiert werden können.
    z.B. bietet sich für die Übersichtlichkeit eine Schrittkette an

    Die sieht übrigens in S5 nicht viel anders aus als in S7
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  4. #4
    Registriert seit
    22.03.2010
    Beiträge
    151
    Danke
    2
    Erhielt 39 Danke für 25 Beiträge

    Standard

    eigendlich nicht so schwer ...

    ************** Ein/Ausschalten
    Code:
    U Ein
    O M1 Selbsthaltung
    U Aus ( beim Öffnerkontakt, ansonten UN )
    U Sicherheit IO
    = M1
    ************** 1. Pumpenpaar
    Code:
    U M5
    Pos.Flanke M1
    S M2
    R M5
    ************** 2. Pumpenpaar
    Code:
    U M2
    Pos.Flanke M1
    S M3
    R M2
    ************** 3. Pumpenpaar
    Code:
    U M3
    Pos.Flanke M1
    S M4
    R M3
    ************** 4. Pumpenpaar
    Code:
    U M4
    Pos.Flanke M1
    S M5
    R M4
    ************** Auswertung
    Code:
    U M1 
    U M2
    O M3
    = A Pumpen 1
    
    U M1
    U M3
    O M4
    = A Pumpen 2
    
    U M1
    U M4
    O M5
    = A Pumpen 3
    
    U M1
    U M5
    O M2
    = A Pumpen 4

    ich hoffe, das reicht als Denkanstoß und funktioniert so, hab gerade keine SPS zur Hand zum Testen.

    Mfg
    Geändert von magier (16.05.2014 um 22:25 Uhr)

  5. #5
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Hier geht gar nichts an.
    Interessant auch, dass man zum Überprüfen einer simplen Programmier-Aufgabe eine Steuerung benötigt...
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #6
    Registriert seit
    27.06.2009
    Ort
    am Nordharz
    Beiträge
    3.717
    Danke
    443
    Erhielt 919 Danke für 740 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von vierlagig Beitrag anzeigen
    Hier geht gar nichts an.
    @magier,
    beim 1. Pumpenpaar sollte dann wohl statt
    Code:
    U M5
    eher
    Code:
    UN M2
    UN M3
    UN M4
    stehen, damit's auch beim ersten Anstoß klappt.

    Oder einen der Merker M2 - 5 beim Neuanlauf initialisieren


    PS: Ich persönlich, würde eher 'ne Variante mit Zähler statt der SR-Orgie favorisieren.
    Und theoretisch sind 6 Pumpenpaare möglich: 1-3 und 2-4 fehlen, wenn ich die Aufgabenstellung richtig interpretiert habe.

    Ach ja, und bitte für den Code den entsprchenden Button (#) in der 2. Reihe ganz rechts verwenden! Das darf auch gern noch editiert werden.
    Geändert von hucki (16.05.2014 um 06:33 Uhr)

  7. #7
    Registriert seit
    22.03.2010
    Beiträge
    151
    Danke
    2
    Erhielt 39 Danke für 25 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    @ Hucki:

    an den Zähler hatte ich auch gedacht, aber für einen Neuling fand ich die Variante mit dem SR einfacher.

    Stimmt, an die Initialisierung hatte ich nicht gedacht, war wohl etwas zu müde.

    Mfg

Ähnliche Themen

  1. Step 7 Pumpensteuerung
    Von joko81 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.07.2013, 08:09
  2. Pumpensteuerung
    Von HSVBoy93 im Forum Simatic
    Antworten: 56
    Letzter Beitrag: 25.07.2010, 20:59
  3. Pumpensteuerung
    Von Luckyjack im Forum Elektronik
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 24.05.2010, 15:08
  4. Pumpensteuerung
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 09:17
  5. Programmierhilfe: Pumpensteuerung
    Von xpert im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 28.01.2005, 13:33

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •