Entalpie Regelung

P

Peter31

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
Hat von Euch schon jemand eine Entalpie-Regelung gemacht? Ich dachte mir das ich den fertigen Regler von Simatic (SFB41)verwende. Doch die weitere Vorgehensweise ist mir bis jetzt noch nicht im klaren.
Eine zweite Frage hätte ich auch noch. Da meine CPU 6ES7 313-C, schon in der Anlage eingebaut ist, habe ich ein Problem mit dem Testen. Ich wollte den Regler schon über PLCSIM in Betrieb nehmen, doch irgendwie regelt dieser nicht. (Der Ausgang ändert sich nicht, auch bei Änderung des Ist- bzw Sollwertes)

[ CALL SFB 41 , DB41
COM_RST :=
MAN_ON :=
PVPER_ON:=
P_SEL :=
I_SEL :=
INT_HOLD:=
I_ITL_ON:=
D_SEL :=
CYCLE :=T#50MS
SP_INT :=MD40
PV_IN :=
PV_PER :=PEW130
MAN :=
GAIN :=
TI :=
TD :=
TM_LAG :=
DEADB_W :=
LMN_HLM :=
LMN_LLM :=
PV_FAC :=
PV_OFF :=
LMN_FAC :=
LMN_OFF :=
I_ITLVAL:=
DISV :=
LMN :=
LMN_PER :=PAW128
QLMN_HLM:=
QLMN_LLM:=
LMN_P :=
LMN_I :=
LMN_D :=
PV :=
ER :=
]

[ L PEW 128
ITD
DTR
L 2.764800e+004
/R
L 1.000000e+002
*R
T MD 40

]
 
Wenn ich die Siemens-Hilfe richtig verstehe ist der Eingang MAN_ON
als Standartwert High,
das bedeutet der Regler steht auf Handbetrieb,
und würde jetzt den Wert am Eingang MAN auf einen Peripherie-Wert umrechnen und diesen ausgeben.

Schreib an MAN_ON einfach mal "FALSE"

Außerdem fehlen dir noch sämtliche Parameter des Reglers, also mindestens
P_SEL, I_SEL, D_SEL, GAIN, TI, TD
Diese sollten aber als Startwert beschrieben sein, und sind in dem Fall für einen ersten Test noch nicht so entscheidend.
 
Zuletzt bearbeitet:
Peter31 schrieb:
Ich dachte mir das ich den fertigen Regler von Simatic (SFB41)verwende. Doch die weitere Vorgehensweise ist mir bis jetzt noch nicht im klaren.
Eine zweite Frage hätte ich auch noch. Da meine CPU 6ES7 313-C, schon in der Anlage eingebaut ist, habe ich ein Problem mit dem Testen. Ich wollte den Regler schon über PLCSIM in Betrieb nehmen, doch irgendwie regelt dieser nicht. (Der Ausgang ändert sich nicht, auch bei Änderung des Ist- bzw Sollwertes)

Du kannst mit PLCSIM den SFB41 nicht simulieren, siehe dazu das PLCSIM-Handbuch:

Beachten Sie, daß SFB12, SFB13, SFB14, SFB15, SFB16, SFB19,
SFB20, SFB21, SFB22, SFB23, SFB41, SFB42, SFB43, SFB44, SFB46,
SFB47, SFB48, SFB49, SFB60, SFB61, SFB62, SFB63, SFB64 und
SFB65 keine Funktion ausführen (NOPs). Sie müssen Programme, die
eine NOP aufrufen, nicht ändern.

Wenn Du mit PLCSIM arbeiten willst, dann musst Du den FB41 nehmen.

Gruß Kai
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Beim Arbeiten mit dem FB41 die Initialisierung nicht vergessen!
Es sollte zumindest im Anlauf der CPU ein RESET am Baustein durchgeführt werden.
Kaltes Boot tut immer gut!

Gruß
Johannes
 
Hallo, danke der Regler läuft nun einwandfrei! Doch von meinem Hauptanliegen, der Enthalpieregelung, weiß ich noch immer nicht mehr.
 
hallo Peter31
Doch von meinem Hauptanliegen, der Enthalpieregelung, weiß ich noch immer nicht mehr
gib mal Google "kbob Enthalpieregelung" ein
kannst du einen PDF File laden, vielleicht als Ansatz zum weitersuchen
mfG
hg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo hg,
Danke für den Tipp, werde mich mal in das Skriptum einlesen. Bin aber für jede weitere Hilfestellung dankbar. Ist nämlich meine erste Aufgabe als Programmierer, die Schnittstelle bei einem Biomasse Kraftwerk, zwischen Turbinenhersteller und Kessellieferant zu erstellen und hier habe ich es gleich mit Vordruck, Nachdruck, Temperatur und eber der Enthalpieregelung zu tun
lg
 
Hallo hg,
Danke für den Tipp, werde mich mal in das Skriptum einlesen. Bin aber für jede weitere Hilfestellung dankbar. Ist nämlich meine erste Aufgabe als Programmierer, die Schnittstelle bei einem Biomasse Kraftwerk, zwischen Turbinenhersteller und Kessellieferant, zu erstellen und hier habe ich es gleich mit Vordruck, Nachdruck, Temperatur und eben der Enthalpieregelung zu tun
lg
 