Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 4 von 4 ErsteErste ... 234
Ergebnis 31 bis 33 von 33

Thema: Verständnisfrage zu TEMP-Variablen

  1. #31
    Avatar von spirit
    spirit ist offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    12.09.2012
    Beiträge
    961
    Danke
    183
    Erhielt 23 Danke für 22 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Zitat Zitat von nutellahase Beitrag anzeigen
    Hallo spirit!

    Beispiele sind ja ansich was gutes, aber, sofern du die Möglichkeit hast, probier doch mal folgendes (jetzt bin ich nämlich selber neugierig geworden und ich habe leider keine Möglichkeit das zu Testen):

    Lege ein neues Projekt an mit OB1 und zwei FCs oder FBs oder gemischt.

    Im ersten Versuch rufst du im OB1 zuerst den ersten Baustein auf und danach den zweiten.
    In beiden Bausteinen deklarierst du jeweils im temp. Bereich eine Bool Variable.
    Im ersten Baustein setzt du die temp. Variable mit SET auf "1".
    Im zweiten Baustein fragst du die temp. Variable ab und weißt sie z.B. einen Ausgang zu (ist ja nur ein Test).

    Meine Behauptung (und bis dato bisherige Auffassung): A0.0 wird "1"

    Versuch #2

    Selbes Szenario, selber Code nur: Jetzt rufst du FC2 in FC1 auf!

    Hier denke ich wird A0.0 "0" bleiben.
    Hi nutellahase,

    ja die Zustände sind so, wie von dir vorhergesagt! Habe es eben getestet...

    Und es stimmt, es passiert unabhängig davon, wie die Variablen heißen!
    LG
    spirit

  2. #32
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von spirit Beitrag anzeigen
    Und es stimmt, es passiert unabhängig davon, wie die Variablen heißen!
    Auch wenn ich mich wiederhole: Nein! ... Doch! ... OOORH!
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  3. #33
    Registriert seit
    05.09.2011
    Beiträge
    176
    Danke
    43
    Erhielt 28 Danke für 20 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Dass es nicht auf die Variablennamen ankommt ist mir klar. Ich wollte damit eg nur zeigen, wie lokaldaten auf dem stack landen und wieder freigegeben werden (mMn trifft "zufällig" hier nur bedingt zu) und was eben passieren kann wenn man sie vorher nicht initialisiert.

    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 11.03.2014, 10:04
  2. Frage zu Temp-Variablen...
    Von spirit im Forum Simatic
    Antworten: 66
    Letzter Beitrag: 07.02.2013, 12:14
  3. [B&R AS] Verständnisfrage Variablen
    Von b0zzen im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.09.2010, 20:52
  4. Temp Variablen
    Von centrox im Forum Simatic
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 23.02.2009, 16:05
  5. IN Variablen nach TEMP
    Von neuer_user im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 06.10.2006, 16:26

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •