TIA Kompletter Anfänger , ein paar Fragen

sps31

Level-1
Beiträge
109
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebes SPS Forum ,
zu mir ich bin ein Student der Elektrotechnik (2. Semester ) und habe bisher nur in Uniumgebung Programmiert was auch immer gut funktioniert hat.
Nun soll ich für einen bekannten eine S7-1200 Programmieren in TIA was mir selber auch recht neu ist, durch die Besonderheiten von TIA habe ich mich soweit geschlagen und das Programm ist soweit das ich es testen möchte.

Nun habe ich 2 Probleme :
1. Gibt es eine Möglichkeit mein Programm zu testen ohne eine SPS angschlossen zu haben? wenn ich auf Simulieren gehe ist es immer grau Hinterlegt.
Könnte mir jemand eine Anleitung für Idioten geben wie ich Schritt für Schritt vom fertigen Programm in eine Simulation reinkomme?

zum 2. waren in der Uni unsere SPS immer mit einem festen Netzteil verbunden, ich habe eine S7-1200 1214C DC/DC/DC
brauch ich für diese ein externes Netzteil ?
Kommen die 24V DC dann auf die X10?
könnte ich die SPS zum Test auch mit einem Laornetzteil betreiben (zum Test natürlich nur) oder wie funktioniert die Inbetriebnahme.
Meine vorhandenen Geräte sind :
CM 1242-5 Profibus
CPU1214-c DC DC DC
und noch zusälich eine SM 1223 und eine SM 1234

Danke im Vorraus.
 
Hallo,

eine Simulation für 1200er CPU gibt es momentan nicht, daher ist das immer grau.
Netzteil kannst du im Prinzip auch ein Labornetzteil nehmen muss halt die benötigte Stromstärke liefern.
X10 ist korrekt als Schnittstelle.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke schonmal für deine Schnelle Hilfe,

Ok habe hier noch eine Lochrasterplatine rumliegen, die könnte ich ja theoretisch als "Simulation" benutzen indem ich dann paar LED´s und Taster drauflöte.
Nun zum Verständnis , reicht es für LED zum leuchten aus wenn ich vom Ausgang der SPS über einen Vorwiderstad an die LED gehe und von da aus zurück auf eine Reihe die mit dem Minuspol verbunden ist oder?
und als Eingänge dann vom Pluspol über einen Widerstand auf den Taster und von daaus auf den Eingang der SPS ?
Danke im Vorraus
 
und als 2. Frage noch hinterher.
um mich jetzt mit der SPS zu verbinden habe ich hier ein 9 Poliges Kabel(Laptop ausgang) auf Ethernet (SPS)
funktionert die Verbindung so? und was muss ich einstellen?
 
Hallo,

ja sollte ausreichen mit der Platine.
Immer darauf achten das LED und Widerstand die Belastbarkeit nicht überschreiten ;)
Beim Taster brauchst du eigentlich keinen Widerstand wenn du die Spannung an der CPU abggreifst.

9polig auf Ethernet? Das klingt aber mehr als komisch, hast mal ein Bild davon?
Ich würde der Einfachkeit einfach ein normales Ethernetkabel vom Laptop zur SPS verwenden, sollte an problemlosesten sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja das hatte ich selber gelötet auf eine Internetanleitung hin , aber werde dann einfach ein normales Ethernetkabel benutzen.
Bild könnte ich dir leider erst später machen aber sieht man eh nicht viel drauf ausser auf der einen Seite einen 9P und auf der andern einen Ethernet :D

Weis vllt jemand wieviel A Strom der haben darf auf den Datenblättern steht immer nur Spannungsversorgung 20,4 - 28.8 V .
 
Zuletzt bearbeitet:
Ok habe es mit nem Labornetzteil dran und per Ethernet verbunden
wenn ich nun das Program ins Gerät laden will sagt er immer
DP-Schnittstelle, ,2,0,13:42:38
X1, ,1,0,13:42:38
,Fehler beim I-Slave : Dem DP-Slave ist kein PROFIBUS-Netz zugeordnet.,1,0,13:42:38
I-Slave, ,1,0,13:42:38
,Fehler beim I-Slave : Es ist keine Zuordnung der logischen Master/Slave-Adressen vorhanden.,1,0,13:42:38

könnte mir da jemand ne Hilfstellung geben?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

hast du irgendwo an einer DP Schnittstelle den Slave Modus aktiviert? Wenn ja warum?
Schau mal die Konfiguration des CM Modules an, dort einfach Slave abwählen wenn möglich!

Zu den Stromaufnahmen:
Laut den technischen Daten auf der Siemens Seite bei Deiner CPU pro Eingang 4mA, Ausgang jeweils 0,5 A
 
Zuletzt bearbeitet:
Nur nochmal als allgemeine Frage weil ich das noch nie über Ethernet gemacht habe.
Die Kommunikation findet doch jetzt über Ethernet statt dh ein Kabel am Profibus ist nicht mehr notwendig oder?
 
richtig Profibus brauchst du erstmal nicht, zum Online gehen einfach Ethernet nehmen.
Vermute du hast das CM mitprojektiert und daher die Fehlermeldungen.
Lass das Teil einfach weg und bau es auch HW seitig ab, du brauchst es vermutlich nicht!
 
habe ich mir schon gedacht :D
Das CM Modul was du hast ist dafür gedacht eine CPU 1200 als Slave an ein anderes PROFIBUS Netz zu hängen.
Das ist bei dir nicht der Fall, daher einfach das Teil nicht projektieren und auch am Aufbau entfernen.
 
Super jetzt bin ich schon mal ein Schritt weiter Verbindung etc hat wunderbar geklappt auch das Laden ins Gerät nun das nächste Problem :D
sorry das ich mich so dumm anstelle aber ist alles relativ neu :D

jetzt blinkt das anbauglied der analogen Ein und Ausgänge Rot und er gibt mir im Tia auch einen Fehler. wenn ich auf Diagnose klicke sagt er Versorgungsspannung fehlt .
Braucht dieses Glied eine eigene versorgungsspannung?
weil bei dem DI DQ Glied braucht er ja auch keine.
 
Ah super dann werd ich mich erstmal da dran setzten und mich dann wahrscheinlich mit meinem Nächsten Problem wider melden :D
 
So hab dann doch noch was er gibt jetzt einen fehler raus das die DIDQ bzw AIAQ nicht erreichbar sind
die DIAG Leuchten blinken auch rot.
wenn ich das AIAQ direkt dran mache fängt es an grün zu blinken also liegt s wohl an dem DIDQ Modul aber was kann das bedeuten Google wirft nix aus
 
Ja hab jetzt nochmal bei beiden die Spannungsversorgung nicht dran.
Jetzt ist bei dem DIDQ Glied alles ok und bei dem AIAQ Glied blinkt immer noch die DiagLED rot und alle Kanäle ebenfalls
 