    Hallo, alle,

    Ich muchte mit ein S5 (cpu103) und ein 6ES5 464-8MD11 ein temperature von
    0 bis 50 grad Celcius (4-20 ma) einlesen .
    Das kan man machen mit FB250 so weit ich es verstehe.
    Wie programmiere ich dieses FB mit WINSPS-S5.
    Vielen dank ins voraus fur ihre antwort

    Jan
    Zitieren Zitieren S5 und temp. messung.  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.850
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    kopiere den fb250 von der cpu in dein projekt.

    die parameter haben folgende bedeutung
    Code:
    Normiert einen Analogeingabewert↑
    ↑
    BG    Typ: KF    Steckplatznummer 0...7↑
    KNKT  Typ: KY    Kanalnummer 0..3,3..6↑
                                      3: Betragsdarstellung (4..20mA)↑
                                      4: unipolare Darstellung 0..10V↑
                                      5: Betragsdarstellung bipolar -20..+20mA↑
                                      6: Festpunktzahl bipolar -10..+10V↑
    OGR   Typ: KF    Obergrenze Ausgangswert  -32768...+32767↑
    UGR   Typ: KF    Untergrenze Ausgangswert -32768...+32767↑
    EINZ  nicht relevant↑
    XA    Typ: Wort  Ausgangswert 0 = Drahtbruch↑
    FB    Typ: Bit   Fehler 1 =  Drahtbruch o. Kanal-/Steckplatznr. o. Kanaltyp↑
    BU    Typ: Bit   Bereichsueberschreitung 1 = ueber Nennbereich↑
    ↑
    z.B.      4mA,__________,12mA______,20mA↑
                /           !          !↑
          UGR /_____________!__________! OGR↑
    nährere infos findest du im handbuch der cpu
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    Jan_Veenstra ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    04.03.2006
    Beiträge
    2
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Volker,
    Vielen dank fur deine antword.
    Alles klar, aber ich konte nog immer keine temp. einlezen.
    War vergessen ein DB im anfang van das PB an zu rufen.
    Z.b. A DB 15
    Jetz klappt es.
    Nogmals vielen dank

    Jan.

Ähnliche Themen

  1. pH-Messung Visualisieren
    Von Syntaxfehler im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 14.02.2017, 07:39
  2. Messung von Maschinen.
    Von rostiger Nagel im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 19:13
  3. Pt 100 Messung mit CPU 312C/SM 334
    Von Andy_Scheck im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 25.10.2008, 20:53
  4. Kapazitäts messung
    Von michdan im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 23.02.2007, 17:05
  5. Messung
    Von delija10 im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 14:52

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •