ich habe mit der Siemens LOGO eine Automatikgetriebesteuerung gebaut.

Ich habe zwei Taster und zwei Magnetventile.
Taster 1 für den nächsten Gang und Taster 2 für den vorherigen Gang.
Aus den beiden Magnetventilen ergeben sich 4 Gänge. Abhängig davon welches MV geschaltet oder nicht geschaltet ist.

Ich arbeite hier mit Zählern die so eingestellt sind, dass sie die 4 Gänge schalten und auch wieder zurück schalten.

Das Problem kommt wenn ich weiter hoch schalte.
Die Zähler zählen aber weiter und ich muß die nicht vorhandenen Gängen mit Taster 2 zurückschalten bis ich wieder bei Gang 3 bin und das Getriebe tatsächlich zurück schaltet.

Langer Rede kurzer Sinn.
Wie kann ich es anstellen, dass meine Zähler nur bis 4 zählen???

Kann ich die Zähler irgendwie sperren?
Ich komme hier irgendwie nicht weiter.

Es Funktioniert ja soweit aber ich möchte es halt ohne Bug haben.


MfG Grautschow
 
Bei nur 4 Gängen könnte man die Aufgabe auch nur mit Grundfunktionen ganz ohne Zähler lösen, statt dem Zähler das begrenzte Zählen beizubringen.

Harald

Mit dem Zähler und 190Bs Lösung kann man aber mal eben 5 oder 3 oder drölfzig Stufen bedienen.
Halte ich für ein Key Feature der Zählerlösung.
 
Klasse!
Danke, das läuft so!

Ich hatte es auch erst mit Grundfunktionen ohne Zähler versucht aber mit den Zählern ist das so einfach und Änderungen sind so schnell durchzuführen.
Das Problem hatte ich ja als ich feststellte, dass die Getriebeschaltpläne und Ventilstellungen nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmten.
Die ganze steuerung beinhaltet auch noch einen Reset wenn der Wahlhebel nicht in D steht.
Dazu kommt noch Ansteuerung der Wandlerkupplung, Zündunterbrechung und ein externer PWM Druckregler.

Die Jetzige Zählerlösung ist schon deutlich Wartungsfreundlicher.

Danke für eure schnelle Hilfe!


MfG Grautschow
 