lordunschuldig
Level-1
- Beiträge
- 17
- Reaktionspunkte
- 1
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,
mir ist im Laufe des letzten Halben Jahres aufgefallen, dass das TIA Portal noch ein Paar mysteriöse Probleme (zumindest bei mir) hat und ich nun nicht weiss, ob dies an meiner Programmierung liegt oder an TIA selbst.
1.)Ich gebe über die Visu und einer Textliste einen INT-Wert an die Steuerung aus (10% = 2764, 50 % = 13824 usw.)
Diesen gebe ich dann über eine MOVE-Box an einen Ausgang weiter.
Wenn diese MOVE-Box NICHT aktiv beschaltet ist (EN=0), liegen am IN Eingang 5632 an, und erst wenn ich den EN beschalte, "frisst" die Move Box plötzlich die "richtige" INT-Zahl (hier z.B. 6912).
Wo liegt hierbei der Fehler?!
Dieser Wert wird noch an anderer Stelle im Programm ausgelesen, dort ist ebenfalls das selbe Problem.
2.) Wieso kann ich bei V12 in der VISU für das Balkendiagramm KEINE Grenzwerte für "Oben" und "Unten" mittels einer Variablen eingeben? Die Schrift "Variable für Maximum/Minimum" ist ja da, nur kein Feld um eine Variable einzutragen!
3.) Habe ich gestern Abend meinen "Versuchsaufbau" hier auf meinem Schreibtisch vom Netz genommen (hat soweit alles funktioniert), und heute morgen sind teilweise Bausteine gelöscht auf der CPU! Ist dies normal so? Kam bei mir bisher schon 3mal vor....
4.) Dass sobald ein "Fx" Button am Panel belegt ist, in dem darüberliegenden "Aktionsfeld" KEIN Objekt (z.B. EA-Feld) Platziert werden darf, das NICHT mit dem darunterliegenden Button belegt ist.
Ich bedanke mich schonmal recht herzlich, und wünsche euch noch einen frohen Feiertag!
Gruß
mir ist im Laufe des letzten Halben Jahres aufgefallen, dass das TIA Portal noch ein Paar mysteriöse Probleme (zumindest bei mir) hat und ich nun nicht weiss, ob dies an meiner Programmierung liegt oder an TIA selbst.
1.)Ich gebe über die Visu und einer Textliste einen INT-Wert an die Steuerung aus (10% = 2764, 50 % = 13824 usw.)
Diesen gebe ich dann über eine MOVE-Box an einen Ausgang weiter.
Wenn diese MOVE-Box NICHT aktiv beschaltet ist (EN=0), liegen am IN Eingang 5632 an, und erst wenn ich den EN beschalte, "frisst" die Move Box plötzlich die "richtige" INT-Zahl (hier z.B. 6912).
Wo liegt hierbei der Fehler?!
Dieser Wert wird noch an anderer Stelle im Programm ausgelesen, dort ist ebenfalls das selbe Problem.
2.) Wieso kann ich bei V12 in der VISU für das Balkendiagramm KEINE Grenzwerte für "Oben" und "Unten" mittels einer Variablen eingeben? Die Schrift "Variable für Maximum/Minimum" ist ja da, nur kein Feld um eine Variable einzutragen!
3.) Habe ich gestern Abend meinen "Versuchsaufbau" hier auf meinem Schreibtisch vom Netz genommen (hat soweit alles funktioniert), und heute morgen sind teilweise Bausteine gelöscht auf der CPU! Ist dies normal so? Kam bei mir bisher schon 3mal vor....
4.) Dass sobald ein "Fx" Button am Panel belegt ist, in dem darüberliegenden "Aktionsfeld" KEIN Objekt (z.B. EA-Feld) Platziert werden darf, das NICHT mit dem darunterliegenden Button belegt ist.
Ich bedanke mich schonmal recht herzlich, und wünsche euch noch einen frohen Feiertag!
Gruß