Hallo verehrte Community,

Ich bin neu in der Welt der Automatisierung. Ich habe mir eine Siemens LOGO! 0BA6 mit zwei AM2 und einem AM2 AQ Erweiterungsmodul angeschafft. Nach einer Einarbeitung mittels dem Buch LOGO! Kurs von Jürgen Kaftan. Möchte ich nun einen kleinen verfahrenstechnischen Verlauf automatisieren. Ich möchte drei Analoge Sensoren (Druck, Temperatur u. Dichte) einlesen und bis zu einem bestimmten Druck,Temperatur und Dichte, soll eine Dosierpumpe angesteuern werden. Alles wird mit 4-20mA Analog angesteuert bzw. eingelesen.

Ich habe soweit alles Fertig programmiert alle Funktionen funktionieren Wunderbar in der Simulation, bis auf dass ich am AQ1 (und AQ2) keine 1 ausgegeben bekomme. Eine rote Verbindung besteht zum Analog MUX und der ist wiederum direkt an meinen Analog Ausgang AQ1 verbunden.
Hätte jemand von euch dazu einen hilfreichen Tip, warum ich keine 1 ausgegeben bekomme. Mein frisch erlerntes Latein ist bereits am ende :)

LOGO!.jpg


Schöne Grüße
 
Hast Du Dir mal die Hilfe zum Analog-MUX durchgelesen? Wenn ja, dann hast Du die Funktion nicht verstanden.
Und warum soll der Analogausgang eine 1 ausgeben? Schmeisst Du Digital- und Analogfunktion durcheinander?

Das was Du programmiert hast, ist nur die Freigabe für den Analog-MUX. In den Parametern V1 bis V4 kannst Du verschiedene Werte hinterlegen,
und mit den Eingängen S1 und S2 wählst Du dann den entsprechenden Parameter aus.
S1=0 und S2=0 wählt V1 aus.
S1=0 und S2=1 wählt V2 aus.
S1=1 und S2=0 wählt V3 aus.
S1=1 und S2=1 wählt V4 aus.
 
Die Hilfe zum Analog-MUX habe ich leider nicht gelesen bzw auch nicht gefunden.
Wo kann ich dazu was finden?

Ah ok ich meine es langsam zu verstehen

Ist die Freigabe richtig verbunden an den Analog MUX, was meinen Fall angeht?
 
Die Hilfe ist ganz einfach zu finden. Es gibt mehere Wege. Der einfachste: Wenn Du den MUX im Schaltplan plaziert hast, markieren, Mausklick rechts, im PopUp-Menu der unterste Eintrag.
Da ich nicht weiß, was Du mit Deiner Probeschaltung erreichen willst, kann ich Dir auch nicht sagen, ob die Freigabe ihren Zweck erfüllt.
Soll der MUX immer freigegen sein, dann reicht es (wie in meinem Beispiel), den EN-Eingang zu negieren.
 