ich habe folgendes Problem. Seit ein paar Wochen steigt die Steuerung unserer Verpackungsmaschine immer wieder aus ( S5-100U mit OP5). Die ersten Anzeichen dafür sind immer, das auf dem OP5 die Fehlermeldung 303 kommt und unsere Maschinenführer ihre Werte nicht mehr ändern können, somit muss es immer wieder neu gestartet werden. Ein paar Tage später dann geht die CPU auf Stop und lässt sich auch nicht mehr Einschalten. Danach hilft nur noch Urlöschen und Programm Neu aufspielen.

Hat jemand eine Ahnung an was das liegen könnte?

P.S. kenne mich mit S5 Null aus.

:confused:
 
303 sagt "nur", dass die Verbindung zur CPU gestört ist.

da es funktionierte (und Du auf Grund Deiner Kenntnisse "mit S5" keine Änderungen durchgeführt hast) schlage ich einen CPU Tausch vor.
 
Wenn du das Programm neu einspielen kannst, hast du die S5 Software.
Wenn die CPU auf stopp ist oder die Kommunikation abgebrochen ist, würde ich mir die Stacks anschauen.


bike
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Warum soll einer, der keine Ahnung hat in die Stacks gucken?
Fliegende Schweine bewundern?


Hast du fliegende Schweine? :ROFLMAO:

Mit dem Inhalt der Stacks kann man ggF eine bessere Diagnose stellen.
Und da der TE hier schreibt, kann er auch den Inhalt der Stacks uns mitteilen.
Ich bekomme Pickel, wenn davon geschrieben wird, beginn mit dem Tauschen.
Die Teile sind meist nicht mehr auf Lager und müssen dann teuer eingekauft werden.

Also ich würde mir die Stacks anschauen, versuchen zu verstehen, was da steht und wenn das nicht hilft, dann mit jemand Kontakt aufnehmen, der sich auskennt.


bike
 
Hast du fliegende Schweine? :ROFLMAO:

Mit dem Inhalt der Stacks kann man ggF eine bessere Diagnose stellen.
Und da der TE hier schreibt, kann er auch den Inhalt der Stacks uns mitteilen.
Ich bekomme Pickel, wenn davon geschrieben wird, beginn mit dem Tauschen.
Die Teile sind meist nicht mehr auf Lager und müssen dann teuer eingekauft werden.

Also ich würde mir die Stacks anschauen, versuchen zu verstehen, was da steht und wenn das nicht hilft, dann mit jemand Kontakt aufnehmen, der sich auskennt.


bike

Teuer?
Es handelt sich um eine S5-100U ... die kommt auf dem Gebrauchtteilemarkt für ca. 200€ um die Ecke ...
 
Teuer?
Es handelt sich um eine S5-100U ... die kommt auf dem Gebrauchtteilemarkt für ca. 200€ um die Ecke ...

Mit Garantie und Gewährleistung? :rolleyes:
Tauscht ihr immer gleich auf Verdacht?

Die Maschine ist ein Produktionsmittel, da sind Versuche das Letzte das ich machen würde.


bike

P.S: ich würde keine 200€ auf Verdacht ausgeben, es muss Sinn machen :)
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Mit Garantie und Gewährleistung? :rolleyes:
Tauscht ihr immer gleich auf Verdacht?

Die Maschine ist ein Produktionsmittel, da sind Versuche das Letzte das ich machen würde.


bike

P.S: ich würde keine 200€ auf Verdacht ausgeben, es muss Sinn machen :)

Kommst Du aus einer produktiven Umgebung? ... in der die Maschinenstunde zwischen 30 und 120k€ oder mehr kostet?
Ich weiß nicht, wie es sich mit hier beschriebener Anlage verhält, aber sobald ein oder zwei Personen damit beschäftigt sind die Maschine zu bedienen ist jeder Tausch einem FUBA pro* vorzuziehen - das kann man sobald die Anlage wieder läuft im stillen Kämmerlein tun!

*fummeln, basteln und probieren
 
Also unsere Maschinen sind in keiner Produktion.
Die Kunden kaufen diese, um das Geld in Umlauf zu bringen, nicht um Produkte herzustellen.

Es kostet ca 10 Minuten um den Stack auszulesen und dann eine Endscheidung zu treffen.
Macht es wirklich Sinn heute die CPU,morgen das OP und Übermorgen die Perpherie und dann das Selbe noch einmal.

Mir ist völlig Chicago was der TE macht, aber sinnvoller ist es meist, den Fehler zu finden und zu beheben.
Im Anschluss würde ich mir Gedanken machen, ob es nicht an der Zeit ist, die etwas betagte Technik zu erneuern.


bike
 
Also um das mal schnell beizulegen, ich habe die CPU sowie das OP schon getauscht. Aber leider hat das auch nix gebracht.
Wenn die CPU sich verabschiedet, steht auf dem OP dann "DB Error, DB51"
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also um das mal schnell beizulegen, ich habe die CPU sowie das OP schon getauscht. Aber leider hat das auch nix gebracht.
Wenn die CPU sich verabschiedet, steht auf dem OP dann "DB Error, DB51"

Genau deshalb der Hinweis auf die Stacks.
Hast du Step 5 in irgendeiner Version?


bike
 
Ja einmal S5 für Windows (damit spiele ich die Software auf) und noch das normal Step5, aber welche genau Version das ist kann ich dir nicht sagen !
 
Schau mal ins Handbuch, dort sind im Kapitel 5.3.2/5.3.3 die verschiedenen Meldungen beschrieben.

Wenn Dir das nur bedingt weiterhilft, beschreib mal den Fehler bzw. mach mal nen Screenshot beider USTACK-Seiten und stell sie hier rein, dann haben wir ne Chance, konkret zu helfen.

Siehe hier...... war schon mal ..... aber Ihr solltet mal die alten Kisten in den Mülleimer schmeißen und umbauen..... besonders wenn das Spiel schon ein paar Wochen geht

Und ein Link aus die S5-Handbücher........ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/10805082/130000
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,
also was ist es denn für eine 100er? CPU 100, 102 oder 103? Erstere läßt sich problemlos durch eine Logo ersetzen mit irgendeinem Panel wenn nötig, die 103 hat schon deutlich mehr drauf, da könnte es mit der Logo dünn werden.
Und, wie schon 4L schrob Fehlersuche und deren Kosten sind das eine, bei solcher Technik verschwendet man seine Zeit besser mit Retrofit. Der vorteilhafte Nebeneffekt ist das man dadurch nicht zwingend dümmer wird.

Gruß
Mario
 
Hallo,

erstmal Danke an alle die sich hier beteiligen.

Ich werde versuchen beim nächsten Ausfall mal den USTACK auszulesen und wenn nötig mal hier Hochladen.

Es handelt sich hierbei um eine CPU 103. Ich habe schon eine S7 hier liegen die Ich fertig programmiert habe, nur zurzeit besteht keine möglichkeit die Anlage umzubauen da die Auftragslage es nicht zu lässt.
 
Der db51 sollte der Koppelbaustein für das OP sein.


Hier könnte eine Signatur stehen, mit welchem Gerät der Beitrag verfasst wurde.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

heute war es mal wieder soweit und Sie ist ausgestiegen. Ich habe jetzt mal den USTACK ausgelesen, veilleicht kann mir ja jemand weiter helfen.:confused:

Gruß
 

Anhänge

  • 20140617_224757.jpg
    20140617_224757.jpg
    616 KB · Aufrufe: 52
  • 20140617_224720.jpg
    20140617_224720.jpg
    614,2 KB · Aufrufe: 48
gerade noch bißchen im Handbuch gestöbert:

5.6 Der letzte Ausweg

Das AG läßt sich nicht mehr in die Betriebsart ”RUN” bringen?
Mögliche Ursache: Bei ausgeschaltetem Gerät wurde die Batterie eingelegt oder gewechselt.

Abhilfe: Urlöschen und Programm neu laden

Urlöschen ohne PG:
• Betriebsartenschalter auf ”STOP” stellen
• Batterie entnehmen
• EIN/AUS-Schalter auf ”0” stellen
• EIN/AUS-Schalter auf ”1” bringen
• Batterie einlegen

Wenn nichts mehr hilft: CPU austauschen