TIA Temperaturmessung mit ET200SP und S7-1200

Vetsrob

Level-1
Beiträge
29
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen

Ich möchte die Temperatur in einem Entsprödungsofen messen. dazu habe ich eine S7-1200, sowie ein ET200SP Modul mit einem 4xAI RTD Modul, wo die Thermoelemente (Typ K) daraufhängen.

Ich habe im TIA Portal ein Projekt gemacht und alles soweit konfiguriert. Ich bekomme in der Beobachtungsliste einen sehr seltsamen Wert, nähmlich -155. Die Temperatur ist aber ca 20 Grad (Umgebungstemperatur).

Ich habe eine Temperaturkompensation. Was muss ich bei den einzelnen alles konfigurieren, damit mit der richtige Wert angezeigt wird??
Thermoelemente und Typ K habe ich eingestellt.

Muss der skalierbare Messbereich aktiviert werden, wenn ja welche Werte müssen eingesetzt werden??

Vielen dank für die Hilfe:)
 
Hallo zusammen

Ich möchte die Temperatur in einem Entsprödungsofen messen. dazu habe ich eine S7-1200, sowie ein ET200SP Modul mit einem 4xAI RTD Modul, wo die Thermoelemente (Typ K) daraufhängen.

Ich habe im TIA Portal ein Projekt gemacht und alles soweit konfiguriert. Ich bekomme in der Beobachtungsliste einen sehr seltsamen Wert, nähmlich -155. Die Temperatur ist aber ca 20 Grad (Umgebungstemperatur).

Ich habe eine Temperaturkompensation. Was muss ich bei den einzelnen alles konfigurieren, damit mit der richtige Wert angezeigt wird??
Thermoelemente und Typ K habe ich eingestellt.

Muss der skalierbare Messbereich aktiviert werden, wenn ja welche Werte müssen eingesetzt werden??

Vielen dank für die Hilfe:)



Hallo Vetsrob,

exakt das gleiche Problem habe ich auch.
Hast du dafür damals Lösungsvorschläge bekommen?

Grüße
 
Hallo Beisammen,


evtl die Thermos falsch angeklemmt? Plus minus vertauscht, welche Aderfarben hat dein Kabel? Evtl zwischdurch mal die Norm gewechselt? Achtung hier darf NICHT bei Weiß Grünen und Rot Grünen Kabel, muss Rot mit Grün und Weiß mit Rot Verbunden werden.

Einfacher Test die Ausgleichsleitung von der Ai Karte anklemmen und einfach mal mit einem Kupferdraht + und - Kurzschließen.

Jetzt muss in der S7 die Raumtemperatur mal 10 ankommen.


Ps welche CPU hast du? Bei einer S7 300/400 Evtl mal Pew zugreifen statt Ew


Gruß Tia
 