TIA Verbindung zwischen TP700 Comfort und CPU 1214C erstellen

Turbohesse

Level-2
Beiträge
58
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe ein Problem. Folgendes zu meinem derzeitigen aufbau vor Ort:

Hardware:

1x CPU 1214C
1x TP 700Comfort

Software:

TIA V13

Beide sind an einen Router angeschlossen. An diesem Router ist auch mein Rechner/PG.
Die Verbindungen vom Rechner auf die Komponenten steht - beide sind Online verbunden und mit Testprogrammen bespielt. Das Problem nun ist, dass ich meines wissens ja in der HMI die Variablen an eine Verbindung zuweisen muss. Lege ich also in der HMI eine Verbindung an über Ethernet mit den jeweiligen IP Adressen, so werden mir diese in der Variablentabelle rot hinterlegt mit dem hinweis die projektierte Verbindung könne nicht erreicht werden.
Ich werde da nicht schlau raus, da unter Geräte und Netze ja die Parameter so eingestellt sind, dass ich beide Teilnehmer erreiche und projektieren kann. Es scheint also bei der Verbindung etwas zu klemmen....
 
Also sofern die im Bild gezeigte Variable wegen der Verbindung rot ist kommt auch eine Fehlermeldungen. Irgendwie auch nachvollziehbar da ich ja einen Fehler habe. Sofern ich sie auf interne Variable stelle natürlich erstmal nicht.
Ich denke ich muss eine Verbindung anlegen. Ich frage mich nur wie diese auszusehen hat, schließlich geht es über Ethernet und die IP's waren eben auch korrekt.
Auf dem Screenshot siehst du auch, dass PLC und HMI Online verbunden sind an dem Haken, das orangene Ausrufezeichen ist einer nochnicht überspielten Änderung am Programm geschuldet.
 

Anhänge

  • Screenshot.jpg
    Screenshot.jpg
    129,2 KB · Aufrufe: 61
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ach da bist du.
Öffne bitte mal die Netzsicht
Dann auf die Schaltfläche "Verbindungen"
und dann per linker Maustaste eine Verbindung von Deiner HMI zur CPU ziehen
Dann sollte bei der HMI im Linken Bereich bei Verbindungen die HMI Verbindung angezeigt werden.
Diese kannst du dann bei den HMI Variablen auswählen als zu verwendende Verbindung
 
Wenn ich dir folgen kann meinst du sicher die Verbindung im Screenshot oder? Die habe ich bereits, kann sie aber nicht anwählen.Screenshot2.jpg
 
Zuletzt bearbeitet:
Hmm, schlecht erkennbar ob da eine HMI Verbindung angelegt ist, die Ansicht schaut glaube ich immer so aus.
Schau mal im Projektnavigator (links) unter dem TP, da gibt es einen Punkt "Verbindungen".
Dort sind dann alle angelegten Verbindungen gelistet.
verbindungen.JPG
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich habe zwischen den beiden Elementen nocheinmal herumgeklickt und eine andersfarbige Verbindung hinbekommen. Diese war dann auch anwählbar und funktioniert.

Also Problem gelöst und danke für die Hilfe =)