TIA TIA V12 Ladevorschau

Eine Idee hätte ich noch: welche CPU - Version ist denn konfiguriert? Wenn die Version 2.2 - 3.0 konfiguriert ist, dann müsste Laden im Run möglich sein. Allerdings gibt es bei den S71200-CPUs eine Begrenzung von 10 Bausteinen, d.h. lädst Du mehr als 10 Bausteine, dann geht das nur im Stop.

Aber auch bei Laden im Stop müssten die remanenten Daten von Datenbausteinen erhalten bleiben, wenn nur Startwerte geändert wurden. Sind die Daten wirklich remanent?

Ja die Daten sind definitiv remanent.
Die Projektierte CPU ist ein 3.0






Da hat sich eigentlich nichts geändert.
Ander Frage : Wurde das Projekt die CPU nur mit V12 bearbeitet oder ist das eventuell ein mit V11 geladenes und dann weiterverwendetes Projekt?

Wurde von Anfang an und ausschließlich mit V12 bearbeitet.


Ich warte noch auf eine Benachrichtigung vom Siemens Support, mal sehen was die so sagen.
 