Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 15 von 15

Thema: CPU 313-2DP steigt sporadisch aus SF Fehler leuchtet

  1. #11
    Eisabiagr ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.04.2011
    Beiträge
    8
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hi Lupo die OBs hab ich drin PW68 sind Eingänge auf dem Rack bei der CPU es ist ein komplettes Rack unterwegs hierher
    nur weiss keiner wie lange es noch dauert hoffe das es der Rückwandbus ist
    Danke
    Griassle Uwe

  2. #12
    Registriert seit
    13.02.2011
    Beiträge
    346
    Danke
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Hallo

    Ist das pew 68 die letzte im Rack ?
    Gruß

    Lupo

  3. #13
    Eisabiagr ist offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    06.04.2011
    Beiträge
    8
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    ja das ist die letzte und jetzt steht sie endlich fast immer an

  4. #14
    Registriert seit
    07.04.2010
    Ort
    Schwäbisch Gmünd
    Beiträge
    14
    Danke
    5
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard

    Hallo,

    hatte auch schon öfters die Problematik bei EA Nachbauten,
    haben dann an den Anlagen die EA´s mit orginal Siemens getauscht und es war Ruhe.

    Gruß
    Markus

  5. #15
    Registriert seit
    13.02.2011
    Beiträge
    346
    Danke
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo

    Bau sie mal aus und schau Dir den Busverbinder und die Stiftleiste an.
    Wenn möglich Baugruppen quertauschen ob der Fehler wandert.
    V.e.

    Lupo
    Gruß

    Lupo

Ähnliche Themen

  1. Profinet Kommunikation steigt sporadisch aus...
    Von mertens2 im Forum Feldbusse
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 01.05.2013, 14:24
  2. Profinet steigt aus
    Von sven im Forum Feldbusse
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 13.03.2012, 09:31
  3. LWL steigt zeitweise aus
    Von Wilhelm im Forum CODESYS und IEC61131
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 18.03.2010, 20:54
  4. Suche 313 2DP oder 31X 2DP
    Von Friedrich-Alexander im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 22.10.2009, 12:41
  5. cpu 314c 2dp...alles leuchtet
    Von fra226 im Forum Simatic
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.03.2005, 08:01

Stichworte

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •