Step 7 CPU 313-2DP steigt sporadisch aus SF Fehler leuchtet

Eisabiagr

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zusammen,

bin gerade beim Kunden im Serviceeinsatz. Eine CPU 315-2DP steigt sporadisch aus die Steuerung geht auf Stopp
und die SF LED leuchtet rot. Die entsprechenden OBs sind geladen.

In der Diagnose von der CPU kann man im Diagnosepuffer die Diagnoseadresse die Baugruppe
lesen und den OB der angesprochen wird.
Es ist immer eine andere Baugruppe die den Stopp erzeugt.
Der Fehler lässt sich quittieren wen man die Spannung der Steuerung Aus und wieder einschaltet.

Habe eine CPU am Profibus hängen noch zwei dezentrale E/A Stationen (ET200) und ein Antriebsmodul von Baumüller und eine Festo Station.

Der letzte Ausstieg war das er die gesteckten Karten am Bauträger der CPU nicht mehr erkannt hat.
 
Rückwandbusverbinder prüfen/tauschen ...

evtl. CPU tauschen und zur Überprüfung einschicken
 
Danke beim nächsten längeren Stopp tausche ich mal die Verbinder
Meinst Du das es was bringt wen ich die CPU mit einem separaten Netzteil versorge
um dies auzuschliesen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke beim nächsten längeren Stopp tausche ich mal die Verbinder
Meinst Du das es was bringt wen ich die CPU mit einem separaten Netzteil versorge
um dies auzuschliesen

das separate Netzteil würde nichts an einem sporadisch ausfallenden Rückwandbus ändern.

Welche Revision hat die Firmware 3.3 der eingebauten CPU?
aktuelle Firmware/Revision gibt es hier: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/37334767
 
denke nicht das ein seperates Netzteil hier abhilfe schafft.
Aber statt Screenshots solltest du einfach die Gerätediagnose als txt File abspeichern damit man auch mal alle Fehlermeldungen sieht, eventuell auch die welche denn Fehler enthalten, das was bis jetzt gezeigt wurde können
auch nur Folgfehler einer ganz anderen Sache sein.
 
Ursache kann auch eine SM-Baugruppe im Rack sein, vorzugsweise Analog-SM oder auch CPs. Also wenn möglich, auch mal die Baugruppen austauschen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Sorry die Textdatei der Diagnose ja klar
ja der Kunde
ist sehr angefressen merkt das ich
keine Lösung für das Problem habe.
Es ist ein komplettes Rack unterwegs von Germany nach Jakarta
mit allen Baugruppen hoffe das es dann besser wird


Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 315-2AH14-0AB0 Hardware 5
- - - Firmware V 3.3.10
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 37.11.12
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2

Seriennummer: S C-DDTF57232013

Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
09:54:08.858 09.06.2014
(Kodierung: 16# 4302 FF68 C700 0000 0B13 7713)

Ereignis 2 von 10: Ereignis-ID 16# 1381
Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: STOP durch Peripherieverwaltung
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
Prioritätsklasse: 27
kommendes Ereignis
09:54:08.857 09.06.2014
(Kodierung: 16# 1381 1B64 C772 4548 0B13 7713)

Ereignis 3 von 10: Ereignis-ID 16# 5961
Parametrierfehler bei CPU-Baugruppenparametern
Parameter: Baugruppentyp
Ausgangsadresse: 78 der Baugruppe mit Parametrierfehler
Fehlerart: parametrierter Steckplatz oder Baugruppenträger nicht belegt
Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
externer Fehler, kommendes Ereignis
09:54:08.828 09.06.2014
(Kodierung: 16# 5961 FF06 C17B 0001 004E 8B08)

Ereignis 4 von 10: Ereignis-ID 16# 5961
Parametrierfehler bei CPU-Baugruppenparametern
Parameter: Baugruppentyp
Eingangsadresse: 68 der Baugruppe mit Parametrierfehler
Fehlerart: parametrierter Steckplatz oder Baugruppenträger nicht belegt
Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
externer Fehler, kommendes Ereignis
09:54:08.828 09.06.2014
(Kodierung: 16# 5961 FF06 C17B 0001 0044 0B08)

Ereignis 5 von 10: Ereignis-ID 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
STOP-Ursache: STOP durch Peripherieverwaltung
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
kommendes Ereignis
09:54:08.761 09.06.2014
(Kodierung: 16# 4301 FF46 C772 4548 0B13 7713)

Ereignis 6 von 10: Ereignis-ID 16# 38C4
Dezentrale Peripherie: Station Wiederkehr
Adresse des betroffenen DP-Slaves: Stationsnummer: 10
DP-Mastersystem-ID: 1
Log. Basisadresse des DP-Slaves: Eingangsadresse: 2046
Log. Basisadresse des DP-Masters: Eingangsadresse: 2047
Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, gehendes Ereignis
09:53:43.275 09.06.2014
(Kodierung: 16# 38C4 FE56 C054 07FF 07FE 010A)

Ereignis 7 von 10: Ereignis-ID 16# 38C4
Dezentrale Peripherie: Station Wiederkehr
Adresse des betroffenen DP-Slaves: Stationsnummer: 9
DP-Mastersystem-ID: 1
Log. Basisadresse des DP-Slaves: Eingangsadresse: 2042
Log. Basisadresse des DP-Masters: Eingangsadresse: 2047
Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, gehendes Ereignis
09:53:43.202 09.06.2014
(Kodierung: 16# 38C4 FE56 C054 07FF 07FA 0109)

Ereignis 8 von 10: Ereignis-ID 16# 38C4
Dezentrale Peripherie: Station Wiederkehr
Adresse des betroffenen DP-Slaves: Stationsnummer: 8
DP-Mastersystem-ID: 1
Log. Basisadresse des DP-Slaves: Eingangsadresse: 2044
Log. Basisadresse des DP-Masters: Eingangsadresse: 2047
Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, gehendes Ereignis
09:53:43.138 09.06.2014
(Kodierung: 16# 38C4 FE56 C054 07FF 07FC 0108)

Ereignis 9 von 10: Ereignis-ID 16# 38C4
Dezentrale Peripherie: Station Wiederkehr
Adresse des betroffenen DP-Slaves: Stationsnummer: 6
DP-Mastersystem-ID: 1
Log. Basisadresse des DP-Slaves: Eingangsadresse: 2045
Log. Basisadresse des DP-Masters: Eingangsadresse: 2047
Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, gehendes Ereignis
09:53:43.058 09.06.2014
(Kodierung: 16# 38C4 FE56 C054 07FF 07FD 0106)

Ereignis 10 von 10: Ereignis-ID 16# 3842
Baugruppe ok
Baugruppentyp: Dezentrale Peripherie
Eingangsadresse: 2046
Anwenderinformation vorhanden
Diagnosealarm von Stellvertreter
Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, gehendes Ereignis
09:53:43.021 09.06.2014
(Kodierung: 16# 3842 FE52 C554 07FE 0063 0000)
 
Hallo

Fehlt der OB 86 und OB 82 ? Dann rein damit.
Der Slave 6 meldet sich nicht mehr. Normal oder gestört ?
Die Baugruppe mit PAE 68 ist. Nicht erreichbar. -> VorOrt suchen (lassen).
 
Hi Lupo die OBs hab ich drin PW68 sind Eingänge auf dem Rack bei der CPU es ist ein komplettes Rack unterwegs hierher
nur weiss keiner wie lange es noch dauert hoffe das es der Rückwandbus ist
Danke
Griassle Uwe
 
Hallo,

hatte auch schon öfters die Problematik bei EA Nachbauten,
haben dann an den Anlagen die EA´s mit orginal Siemens getauscht und es war Ruhe.

Gruß
Markus
 
Zurück
Oben