Sorry die Textdatei der Diagnose ja klar
ja der Kunde
ist sehr angefressen merkt das ich
keine Lösung für das Problem habe.
Es ist ein komplettes Rack unterwegs von Germany nach Jakarta
mit allen Baugruppen hoffe das es dann besser wird
Diagnosepuffer der Baugruppe CPU 315-2 DP
Bestell-Nr./ Bezeichn. Komponente Ausgabestand
6ES7 315-2AH14-0AB0 Hardware 5
- - - Firmware V 3.3.10
Boot Loader Firmware-Erweiterung A 37.11.12
Baugruppenträger: 0
Steckplatz: 2
Seriennummer: S C-DDTF57232013
Ereignis 1 von 10: Ereignis-ID 16# 4302
Betriebszustandsübergang von ANLAUF nach RUN
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
Angeforderter Betriebszustand: RUN
kommendes Ereignis
09:54:08.858 09.06.2014
(Kodierung: 16# 4302 FF68 C700 0000 0B13 7713)
Ereignis 2 von 10: Ereignis-ID 16# 1381
Manuelle Neustart (Warmstart)-Anforderung
STOP-Ursache: STOP durch Peripherieverwaltung
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Angeforderter OB: Anlauf-OB (OB 100)
Prioritätsklasse: 27
kommendes Ereignis
09:54:08.857 09.06.2014
(Kodierung: 16# 1381 1B64 C772 4548 0B13 7713)
Ereignis 3 von 10: Ereignis-ID 16# 5961
Parametrierfehler bei CPU-Baugruppenparametern
Parameter: Baugruppentyp
Ausgangsadresse: 78 der Baugruppe mit Parametrierfehler
Fehlerart: parametrierter Steckplatz oder Baugruppenträger nicht belegt
Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
externer Fehler, kommendes Ereignis
09:54:08.828 09.06.2014
(Kodierung: 16# 5961 FF06 C17B 0001 004E 8B08)
Ereignis 4 von 10: Ereignis-ID 16# 5961
Parametrierfehler bei CPU-Baugruppenparametern
Parameter: Baugruppentyp
Eingangsadresse: 68 der Baugruppe mit Parametrierfehler
Fehlerart: parametrierter Steckplatz oder Baugruppenträger nicht belegt
Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
externer Fehler, kommendes Ereignis
09:54:08.828 09.06.2014
(Kodierung: 16# 5961 FF06 C17B 0001 0044 0B08)
Ereignis 5 von 10: Ereignis-ID 16# 4301
Betriebszustandsübergang von STOP nach ANLAUF
STOP-Ursache: STOP durch Peripherieverwaltung
Anlaufinformation:
- Anlauf mit geändertem Systemausbau
- Soll-/Istdifferenz vorhanden
- Uhr für Zeitstempel bei letztem NETZ-EIN gepuffert
- Einprozessorbetrieb
Aktuelle/letzte durchgeführte Anlaufart:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Zulässigkeit bestimmter Anlaufarten:
- manueller Neustart (Warmstart) zulässig
- automatischer Neustart (Warmstart) zulässig
Letzte gültige Bedienung oder Einstellung der automatischen Anlaufart bei NETZ-EIN:
- Neustart (Warmstart) über Betriebsartenschalter; letzter NETZ-EIN gepuffert
Bisheriger Betriebszustand: STOP (intern)
Angeforderter Betriebszustand: ANLAUF (Neustart/Warmstart)
kommendes Ereignis
09:54:08.761 09.06.2014
(Kodierung: 16# 4301 FF46 C772 4548 0B13 7713)
Ereignis 6 von 10: Ereignis-ID 16# 38C4
Dezentrale Peripherie: Station Wiederkehr
Adresse des betroffenen DP-Slaves: Stationsnummer: 10
DP-Mastersystem-ID: 1
Log. Basisadresse des DP-Slaves: Eingangsadresse: 2046
Log. Basisadresse des DP-Masters: Eingangsadresse: 2047
Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, gehendes Ereignis
09:53:43.275 09.06.2014
(Kodierung: 16# 38C4 FE56 C054 07FF 07FE 010A)
Ereignis 7 von 10: Ereignis-ID 16# 38C4
Dezentrale Peripherie: Station Wiederkehr
Adresse des betroffenen DP-Slaves: Stationsnummer: 9
DP-Mastersystem-ID: 1
Log. Basisadresse des DP-Slaves: Eingangsadresse: 2042
Log. Basisadresse des DP-Masters: Eingangsadresse: 2047
Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, gehendes Ereignis
09:53:43.202 09.06.2014
(Kodierung: 16# 38C4 FE56 C054 07FF 07FA 0109)
Ereignis 8 von 10: Ereignis-ID 16# 38C4
Dezentrale Peripherie: Station Wiederkehr
Adresse des betroffenen DP-Slaves: Stationsnummer: 8
DP-Mastersystem-ID: 1
Log. Basisadresse des DP-Slaves: Eingangsadresse: 2044
Log. Basisadresse des DP-Masters: Eingangsadresse: 2047
Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, gehendes Ereignis
09:53:43.138 09.06.2014
(Kodierung: 16# 38C4 FE56 C054 07FF 07FC 0108)
Ereignis 9 von 10: Ereignis-ID 16# 38C4
Dezentrale Peripherie: Station Wiederkehr
Adresse des betroffenen DP-Slaves: Stationsnummer: 6
DP-Mastersystem-ID: 1
Log. Basisadresse des DP-Slaves: Eingangsadresse: 2045
Log. Basisadresse des DP-Masters: Eingangsadresse: 2047
Angeforderter OB: Baugruppenträgerausfall-OB (OB 86)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, gehendes Ereignis
09:53:43.058 09.06.2014
(Kodierung: 16# 38C4 FE56 C054 07FF 07FD 0106)
Ereignis 10 von 10: Ereignis-ID 16# 3842
Baugruppe ok
Baugruppentyp: Dezentrale Peripherie
Eingangsadresse: 2046
Anwenderinformation vorhanden
Diagnosealarm von Stellvertreter
Angeforderter OB: Diagnosealarm-OB (OB 82)
OB nicht vorhanden oder gesperrt oder nicht startbar im aktuellen Betriebszustand
externer Fehler, gehendes Ereignis
09:53:43.021 09.06.2014
(Kodierung: 16# 3842 FE52 C554 07FE 0063 0000)