Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Zykluszeit erhöhen bei S7-416

  1. #1
    Registriert seit
    08.11.2006
    Beiträge
    76
    Danke
    27
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,
    vielleicht kann mir mal wieder jemand ein Tipp geben. Ich suche eine Möglichkeit die Zykluszeit in einer CPU416-3 über das Programm zu erhöhen. Also nicht in der Hardwarekonfig die Mindeszykluszeit eingeben!
    Der SFC47 geht ja nur für S7-300, geht also auch nicht!
    Hat jemand eine andere Idee?

    Hintergrund ist dieser, ich tausche eine langsame CPU gegen eine schnellere und möchte mich langsam an die schnelle Zykluszeit heran tasten, ohne die Hardwarekonfig laufend zu übertragen.
    Geändert von Aboden (05.06.2014 um 12:50 Uhr)
    Zitieren Zitieren Zykluszeit erhöhen bei S7-416  

  2. #2
    Registriert seit
    13.02.2011
    Beiträge
    346
    Danke
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Hallo

    dafür gibts die Delay bzw Wait Funktion. Die Angabe der Wartezeit wird in µsec. vorgeggeben. der SFC 47 geht auch für die 400.

    Aufruf im OB 1:

    CALL SFC 47
    WT:=15000
    Gruß

    Lupo

  3. #3
    Aboden ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.11.2006
    Beiträge
    76
    Danke
    27
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Bist du sicher dass es auch für die 400er gilt? In der Operationsliste von der CPU416 wird der SFC47 nicht aufgeführt und in der SFC47 Beschreibung steht "Nur für S7-300"

  4. #4
    Registriert seit
    13.02.2011
    Beiträge
    346
    Danke
    9
    Erhielt 47 Danke für 46 Beiträge

    Standard

    Hallo

    ich habe extra nochal in meinem Projekt geschaut. CPU 412-2 .

    Bin also sicher. Probiers doch einfach aus. Standard-BIB einfügen testen.
    Gruß

    Lupo

  5. #5
    Registriert seit
    08.08.2007
    Ort
    Dresden
    Beiträge
    9.648
    Danke
    1.059
    Erhielt 2.046 Danke für 1.627 Beiträge

    Standard

    da steht nicht

    ACHTUNG! ACHTUNG!
    SFC47 ist nicht in S7-400 CPUs einsetzbar!
    ich wiederhole: SFC47 "WAIT" ist nicht in S7-400 CPUs einsetzbar!
    sondern

    Hinweis
    (nur für S7-300, jedoch nicht für CPU 318)
    Die mit der SFC 47 programmierte Verzögerungszeit ist eine Mindestzeit. Sie verlängert sich um die
    Ausführungszeit der eingeschachtelten Prioritätsklassen sowie um Systemlasten!
    also, für das Verständnis:
    es handelt sich
    a) um einen HINWEIS der
    b) für S7-300 zutrifft,
    c) nicht auf CPU 318 zutrifft weil das
    d) eine 400er im Korsett war und es wird
    e) gesagt, dass bei der S7-300, jedoch nicht 318 der Baustein WAIT keine reproduzierbare Verzögerungszeit GARANTIEREN kann
    [SIGNATUR]
    Ironie setzt Intelligenz beim Empfänger voraus.
    [/SIGNATUR]

  6. #6
    Registriert seit
    22.06.2009
    Ort
    Sassnitz
    Beiträge
    11.314
    Danke
    932
    Erhielt 3.329 Danke für 2.688 Beiträge

    Standard

    Zitat Zitat von Aboden Beitrag anzeigen
    Bist du sicher dass es auch für die 400er gilt?
    Schaue einfach online in die Leistungsdaten Deiner CPU, da wirst Du sehen, daß SFC47 in den unterstützten Systembausteinen aufgeführt ist.

    Harald
    Angehängte Grafiken Angehängte Grafiken
    Es ist immer wieder überraschend, wie etwas plötzlich funktioniert, sobald man alles richtig macht.

    FAQ: Linkliste SIMATIC-Kommunikation über Ethernet

  7. #7
    Aboden ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.11.2006
    Beiträge
    76
    Danke
    27
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard

    Thanks an alle, ich werde es am WE versuchen

  8. #8
    Aboden ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    08.11.2006
    Beiträge
    76
    Danke
    27
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    SFC47 hat funktioniert! Man kann ihn sogar mehrmals aufrufen wenn die 15ms nicht ausreichen

Ähnliche Themen

  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 12.10.2011, 12:22
  2. Zykluszeit definiert erhöhen
    Von mkd im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 01.04.2011, 10:38
  3. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.11.2010, 20:09
  4. Erhöhen des B10d bei geringem Risiko ?
    Von Andreas Koenig im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.12.2009, 13:59
  5. Zykluszeit künstlich erhöhen
    Von snowbda im Forum Simatic
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.07.2009, 12:01

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •