TIA Diverse IO-Probleme mit CPU314C-2 PN/DP

beate

Level-1
Beiträge
10
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo ihr Lieben!

Ich habe ein paar diverse Probleme mit der CPU 314C-2 PN/DP. Zusätzlich ist noch ein 16DI/16DO Modul angeschlossen.

Die CPU hat ja angeblich 24 digitale Eingänge. Automatisch bekommen diese ja die Adressen 136-138. Das zweite Modul der CPU hat dabei 136&137. Dies wird auch in der Gerätekonfiguration im Bild angezeigt, wenn man reinzoomt. Für das erste Modul, das sowohl analoge als auch digitale Inputs hat wird im Bild nur die analogen angezeigt, obwohl ja für die digitalen Inputs die 138 angezeigt werden sollten. Wir können auch auf die 138 überhaupt nicht zugreifen.

Außerdem kann das Programm überhaupt keine der Inputs der CPU lesen, sie werden in der Variablenliste immer als FALSE angezeigt, auch obwohl die LED an der SPS selbst leuchtet.

Noch ein kleineres, eher "Schönheits"-Problem: Wenn wir versucht haben die Adressen zu ändern, werden die neuen in der Gerätekonfiguration angezeigt, allerdings werden im Programm immer noch die alten verwendet?!

Vielen Dank im Voraus! :)))
 
Zum 2. Das Programm Must du natürlich auch ändern.
Zum 1. Stell mal nen Screenshot der HW- Konfiguration hier ein.

PS. Habt ihr die geänderte Hardware auch in die CPU geladen?


Hier könnte eine Signatur stehen, mit welchem Gerät der Beitrag verfasst wurde.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die CPU hat ja angeblich 24 digitale Eingänge. Automatisch bekommen diese ja die Adressen 136-138. Das zweite Modul der CPU hat dabei 136&137. Dies wird auch in der Gerätekonfiguration im Bild angezeigt, wenn man reinzoomt. Für das erste Modul, das sowohl analoge als auch digitale Inputs hat wird im Bild nur die analogen angezeigt, obwohl ja für die digitalen Inputs die 138 angezeigt werden sollten.
Die stehen dort:
Automatisch bekommen diese ja die Adressen 136-138.
Das ist in der HW-Konfig nicht nach physikalischem Aufbau angeordnet.

Wir können auch auf die 138 überhaupt nicht zugreifen.

Außerdem kann das Programm überhaupt keine der Inputs der CPU lesen, sie werden in der Variablenliste immer als FALSE angezeigt, auch obwohl die LED an der SPS selbst leuchtet.
Klingt nach fehlerhafter Verdrahtung. Hast Du das Handbuch der CPU? Hast Du dort mal nach der korrekten Verdrahtung geschaut?

Noch ein kleineres, eher "Schönheits"-Problem: Wenn wir versucht haben die Adressen zu ändern, werden die neuen in der Gerätekonfiguration angezeigt, allerdings werden im Programm immer noch die alten verwendet?!
Ist kein Schönheitsfehler. Warum sollte eine Änderung in der HW-Konfig Dein Programm ändern?
 
Anhang anzeigen 24551

Hier sieht man im ersten Modul, dass die digitalen Eingänge die dann die 138 haben sollten nicht "im Bild" aufgeführt sind.
Muss man die HW Konfig getrennt in das Programm laden? Ich hab einfach oben auf Laden in Gerät geklickt..

Laut Handbuch muss man 24VDC auf den Eingang legen und Masse auf Masse. So ist das eigentlich bei uns auch... Zwar liefert unser Aufbau nicht komplett 24VDC aber nicht mal mit 24VDC aus einer DC-Spannungsversorgung (mit Masse auf Masse der SPS) konnten wir eine Veränderung entdecken..

Also wir haben gar kein richtiges "Programm" sondern eher ein Testprogramm und nach Veränderung der Adressen in der HW-Konfig haben wir ein bisschen rumprobiert und die SPS hat dann nicht auf die neuen sondern die alten Adressen reagiert (wenn wir beide eingegeben haben).
 
Komisch... bei mir funktioniert der Link zu dem Anhang?! Auch wenn ich nicht angemeldet bin.

Übersetzen hat geholfen, danke ;) Jetzt sind die Adressen zumindest schon mal richtig... Ausgänge können damit auch super angesteuert werden! Aber die Eingänge werden immer noch nicht erkannt... Die LEDs an der SPS leuchten aber die Variable verändert sich nicht.

Grüße
 
Auf der Klappe über den Anschlüssen sollte die Anschlusbelegung zu finden sein. Sind die Eingangsbaugruppen auch mit 24v und Masse versorgt?


Hier könnte eine Signatur stehen, mit welchem Gerät der Beitrag verfasst wurde.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ICh verweise hier NOCH EINMAL auf das Handbuch! Dort ist genau beschrieben, wie die E/A verdrahtet werden müssen. Es gibt vier Masseanschlüsse an den E/A. Sind die alle angeschlossen?
 
Ok das mit 24VDC verdrahten war wohl das Problem... doofer Anfängerfehler -.- sry...
Aber DANKE für die Hilfe!!!

Aber zur meiner Verteidigung: in folgendem PDF http://cache.automation.siemens.com...9_HB/s7300_module_data_manual_de-DE_de-DE.pdf werden die ganzen Eingänge nicht mit den 24VDC versorgt, nur mit der Masse... (zB Seite 226)
Suche ich nach dem Handbuch für die CPU selbst ist im Kapitel Verdrahten nur beschrieben wie man die Frontstecker anbringt...

Danke :)
 
Aber zur meiner Verteidigung: in folgendem PDF http://cache.automation.siemens.com...9_HB/s7300_module_data_manual_de-DE_de-DE.pdf werden die ganzen Eingänge nicht mit den 24VDC versorgt, nur mit der Masse... (zB Seite 226)
Suche ich nach dem Handbuch für die CPU selbst ist im Kapitel Verdrahten nur beschrieben wie man die Frontstecker anbringt...
Hmm, wenn man in das richtige Handbuch schauen würde ... ;)

Wie kommt man zum "richtigen" Handbuch?
Man gehe zunächst zum Siemens A&D Service&Support http://support.automation.siemens.com
gebe da die Bestellnummer 6ES7314-6 oder die CPU-Bezeichnung 314C-2PN/DP in das Suchfeld ein und lasse sich dann die relevanten Handbücher auflisten.

Dort findet man dann z.B. auch das Gerätehandbuch: SIMATIC S7-300 CPU 31xC und CPU 31x: Technische Daten

Besonders interessant: die Seiten 275 und 278 ff.

Harald
 