Hallo zusammen,

bei älteren CPUs kann man zwar eine CP343-1 im Rack konfigurieren aber die CPU erkennt diese nicht.
Folglich wird die CP auch nicht von der CPU konfiguriert.
Die betreffenden CPUs (z.B. 318-2AJ00) sind aber als kompatibel CP-Handbuch gelistet.
Ein Indiz auf Probleme ist die fehlende MPI-Adresse der CP (in der HW-Konfig)

Bei neueren CPUs (mit MMC) funktioniert das.

LG aus Salzburg
 
bei älteren CPUs kann man zwar eine CP343-1 im Rack konfigurieren aber die CPU erkennt diese nicht.
Folglich wird die CP auch nicht von der CPU konfiguriert.
Die betreffenden CPUs (z.B. 318-2AJ00) sind aber als kompatibel CP-Handbuch gelistet.
Ein Indiz auf Probleme ist die fehlende MPI-Adresse der CP (in der HW-Konfig)

Bei neueren CPUs (mit MMC) funktioniert das.
... und was ist Deine Frage?

Ist das tatsächlich so??? Welcher CP genau wird nicht "erkannt"? Hast Du das HSP in Step7 installiert?
Als Workaround könnte man die Projektierungsdaten nicht in der CPU sondern im CP speichern. Das sollte funktionieren.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Harald,
Projektierung sollte schon in der CPU gespeichert werden (Baugruppentausch)
alle Komponenten sind im Katalog verfügbar --> also HSP nicht erf.
LG
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Harald,

ja - hatte das Problem schon mehrere Male. Diesmal hab ich die Option auf PN-CPU nicht, MPI und DP sind verwendet.
Die Nachrüstung der Lean-CP funktioniert bei neueren CPUs einwandfrei (hab schon zahlreiche Anlagen nachgerüstet und vernetzt).
Nur bei älteren eben nicht und ich möcht endlich wissen wieso - vom Support hab ich auch noch nichts erfahren.

Roland
 
Zuletzt bearbeitet:
Nur mal vorsichtshalber:
Es geht hier wirklich um den klassischen Simatic Manager für die Projektierung und nicht eventuell ums TIA Portal?
Denn im TIA-Portal werden ja die alten CPUs nicht mehr unterstützt, nicht dass das Problem daher resultiert (z.B. die 318-2AJ00 geht nicht mit TIA)
 
Nur bei älteren eben nicht und ich möcht endlich wissen wieso - vom Support hab ich auch noch nichts erfahren.

Ich denke weil weder Firmware- noch Hardwarestand mit dem LEAN klar kommen, da hilft auch kein HSP.
Ich habe vor zwei Jahren auch versucht eine CPU von 1996 mit einem LEAN zu beglücken. Geht nicht,
daher neue CPU. Mehr muss da nicht versucht, gedacht oder gefragt werden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der TE nennt leider keine Details zu seinem Problem, nur diffuses "geht nicht" ... woher soll man da wissen was falsch läuft? Wie soll man da helfen?

Laut Gerätehandbuch B des neuesten CP343-1 LEAN (6GK7343-1CX10-0XE0) V3.0 ist der Betrieb mit der CPU 318-2DP 318-2AJ00 uneingeschränkt freigegeben.

Ich selber habe schon alle CP343-1 von 1EX10 bis 1EX30 problemlos mit der 318 betrieben - allerdings noch keine LEAN-CP mit der 318, da kann ich nichts aus eigener Erfahrung berichten. Doch selbst wenn der LEAN-CP tatsächlich nicht mit der 318 funktioniert: wer sich eine CPU 318-2DP leisten kann, der sollte auch nicht am CP sparen müssen und könnte auf jeden Fall einen Standard-CP343-1 einbauen (6GK7343-1EX30-0XE0).