Step 7 CPU 414-3 DP mit zwei CP 443-1 MAC-Adresse einstellen und ISO-Protokoll verwenden

DaMeista

Level-2
Beiträge
75
Reaktionspunkte
2
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Liebe Gemeinde,

ein Problem, welches mich seit einiger Zeit beschäftigt und ich trotz Suche noch zu keinem eindeutigen Ergebnis gekommen bin.

Folgende Situation:
CPU 414-3 DP mit einer CP 443-1
Die IP der CP liegt im öffentlichen Bereich des Anlagenbetreibers [Klasse A-Netz]
Hierzu habe ich keinen Zugang bzw. darf mit meinem PG keine IP im Subnetz belegen.
Daher wurde als zweiter Zugangsweg die Möglichkeit "MAC-Adresse einstellen und ISO-Protokoll verwenden" gewählt.
Die Kommunikation zwischen PG und CPU wird über ISO-Transportprotokoll abgewickelt [Sinec H1].
Soweit so gut - funktioniert seit einigen Jahren ohne Probleme.
Die Gesamtanlage besteht aus 7 oder 8 Stationen mit eigenen, meist 300er CPU´s [und CP´s] welche alle in o.g. Klasse-A-Netz auf einem Switch zusammengeführt sind.
Über ISO kann ich von einem zentralen Punkt aus auf alle CPU´s [CP´s] der Anlagenteile zugreifen / beobachten / editieren.
Mit der Peripherie im Feld wird [bei allen Anlagenteilen] ausschließlich über ProFiBus kommuniziert.

Die Anlage [mit der 400er] soll nun um einige ProFiNet-Teilnehmer erweitert werden.
Die Idee war einen zusätzlichen CP 443-1 zu stecken und ein zusätzliches Klasse-C-Netz für die anlageninterne Kommunikation [Visu] zu etablieren.

Die Steckstelle für mein PG sollte nun auch auf den neuen CP bzw. auf dessen neuen SCALANCE-Switch mit dem neuen Klasse-C-Netz umziehen. Somit müsste ich sogar über TCP/IP als Teilnehmer des neuen, anlageninternen Netzes auf die 400er zugreifen können.

Aaaaaaaaaber:
Besteht denn weiterhin die Möglichkeit über das ISO-Transportprotokoll die "remoten" Anlagenteile, also die Stationen mit CP343-1 zu erreichen?

Hausintern gibt es bei uns da unterschiedliche Ansichten, aber so richtig weiß es keiner.
Eine Idee war: Ein Patch-Kabel vom neuen CP auf den Switch des alten Klasse-A-Netzes zu legen um so die "physikalische Verbindung" herzustellen und prinzipiell die Kommunikation über Layer 4 ohne die Layer 3-Informationen zu ermöglichen.
Oder sollte es gar ohne weiteres Zutun "einfach so" funktionieren [Stichwort Rückwandbus]?

Ich bin gespannt und bedanke mich im Voraus für Eure Meinungen.


Grüße aus Nordhessen
DaMeista
 
Antwort auf ducati

Vielen Dank für Eure schnellen Antworten.

Ja - Routing ist ein Thema - aaaaaaber soweit ich weiß, ist das Transportprotokoll nicht routingfähig, da es ja allein im Layer 4 abgewickelt wird. Im NetPro der 400er sind die "anderen" Stationen auch nicht eingetragen - trotzdem erreiche ich sie über ISO da ich ja physikalisch im gleichen Netz bin - also am Anlagen-Switch wo "alle Fäden" zusammen laufen.

to be continued...


[edit]:
@ ducati:
..., also mit dem PG am einen CP über den 2.CP auf die 300er an diesem Netz gelangen?

Ja - genau diese Schweinerei habe ich vor - bin mir nur nicht sicher ob es funktioniert.
 
Zuletzt bearbeitet:
Der Rückwandbus kann kein ISO. Darüber geht wie gesagt nur S7-Routing, was extra projektiert werden muß.

Wenn es nur um den Ort der Steckstelle geht: Du könntest ein Netzwerkkabel vom A-Switch zum C-Switch legen, aber nicht auf den C-Switch draufstecken, sondern nur auf eine RJ45-Dose legen, wo Du Dein PG dransteckst. Möglicherweise funktioniert darüber sogar S7-Routing zum C-Netz (A-Switch --- A-CP --- CPU --- C-CP --- C-Netz) - ich weiß es nicht.

C-Switch mit A-Switch verbinden würde ich nicht machen wollen, kann das aber nicht begründen.

Harald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
...Wenn es nur um den Ort der Steckstelle geht: Du könntest ein Netzwerkkabel vom A-Switch zum C-Switch legen, aber nicht auf den C-Switch draufstecken, sondern nur auf eine RJ45-Dose legen, wo Du Dein PG dransteckst....

Ja - das wurde mir auch schon mehrfach ans Herz gelegt - bedeutet aber in gewisser Weise Kapitulation vor dem Problem... sowas nehme ich nur zähneknirschend als Ultima Ratio in Kauf.

Möglicherweise funktioniert darüber sogar S7-Routing zum C-Netz (A-Switch --- A-CP --- CPU --- C-CP --- C-Netz) - ich weiß es nicht.

Genau das ist es was ich möchte...
Allerdings über ISO-Transportprotokoll

C-Switch mit A-Switch verbinden würde ich nicht machen wollen, kann das aber nicht begründen.

Und genau deswegen habe ich das Thema zur Diskussion gestellt. Ich möchte das gefühlsmäßig auch nicht machen, kann es aber [auf Grund meiner äußerst begrenzten Netzwerk-Kenntnisse] ebenfalls nicht erklären. Ich suche nach einer plausiblen Erklärung warum es nicht gehen soll / kann (oder eben warum es wie geht).

Das altbekannte Problem eben: Ich will es *verdammtnochmal* verstehen!
 
Dann les doch die Handbücher und FAQs zum Thema S7-Routing. irgendwo wird stehen, ob ISO geht oder nicht, auf jeden Fall müssen ALLE CPUs in Netpro projektiert und zumindest die Routing-CPU damit auch geladen werden.
Der nächste Schritt wäre dann einfach: Ausprobieren!

Wie ich oben schon geschrieben habe, hängt das Routing bei Siemens u.U. auch von den verwendeten Typen FW sonstwas ab, von daher wäre ausprobieren vielleicht sogar der erste Schritt ;)

Gruß.
 
Im NetPro der 400er sind die "anderen" Stationen auch nicht eingetragen

Solange das so ist hast du mit S7 Routing sicherlich keine Chance, der 400er muss der Weg vorab bekannt sein um Routing SBDs zu erstellen.

ist das Transportprotokoll nicht routingfähig, da es ja allein im Layer 4 abgewickelt wird.

4? ISO ist hier Layer 2, in deinem Fall also Ethernet. Das ist nicht routingfähig, bezogen auf IP Routing - eben weil es keine IP hat.
Für S7 Routing ist das nebensächlich. Hier werden x S7 Verbindungen von der Quelle bis zum Ziel aufgebaut. (Deswegen funktioniert es auch über unterschiedliche Physik hinweg.)
Wenn die 300er der 400 im Projekt bekannt sind würde ich sagen es klappt, allerdings ohne Gewähr.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin!

Vielen Dank für eure Meinungen!

Dann les doch die Handbücher und FAQs zum Thema S7-Routing.
Ja - Danke für den Hinweis - wenn ich da was Aussagekräftiges gefunden hätte, würde ich euch nicht mit meinen Problemen belasten. Dokumentation und FAQ´s sind in der Regel die ersten Medien, die ich befrage. Entweder ich habe die falschen Handbücher oder Suchbegriffe verwendet, oder so einen Blödsinn hat vor mir noch niemand versucht...

irgendwo wird stehen, ob ISO geht oder nicht, auf jeden Fall müssen ALLE CPUs in Netpro projektiert und zumindest die Routing-CPU damit auch geladen werden.
ehemmm - hust - dass wir uns da nicht falsch verstehen - die Topologie steht seit round about 4 Jahren und der oben beschriebene Weg [nämlich alle CP´s 343-1 und 443-1 sind auf einem Switch zusammengefasst] funktioniert. Mein PG hängt ebenfalls am Switch und ich erreiche ALLE CPU´s über das ISO-Transportprotokoll. Die übergeordnete Kopfsteuerung kommuniziert natürlich über das Klasse-A-Netz auf IP-Basis. Im NetPro ist allerdings keine der Verbindungen projektiert was mich auf ARP schließen lässt.
Ich möchte / muss diese Funktionalität erhalten - idealerweise auch dann, wenn ich mich hinter dem zweiten CP im Klasse-A-Netz verstecke.

Der nächste Schritt wäre dann einfach: Ausprobieren!
Ja - wie hieß das doch - "Das Leben ist kein Wunschkonzert"
Nichts lieber als das - dann könnte ich euch mit meinen Sonderwünschen verschonen.
Geht leider [noch] nicht. Wird aber probiert - allein der Neugier wegen. :wink:


4? ISO ist hier Layer 2, in deinem Fall also Ethernet. Das ist nicht routingfähig, bezogen auf IP Routing - eben weil es keine IP hat.
Richtig! Genau das ist doch mein Problem - ich kann ISO nicht routen.

Layer 2 - ich dachte 4 .....?

DARSTELLUNG DER LAYER.jpg

Vielleicht sollte ich auch lieber die Klappe halten und das machen womit ich mich auskenne... :roll:

Für S7 Routing ist das nebensächlich. Hier werden x S7 Verbindungen von der Quelle bis zum Ziel aufgebaut. (Deswegen funktioniert es auch über unterschiedliche Physik hinweg.)
Wenn die 300er der 400 im Projekt bekannt sind würde ich sagen es klappt, allerdings ohne Gewähr.
hhmmmmmm - sehr interessant - aber mal angenommen ich projektiere im NetPro die Topologie der Gesamtanlage, dann müsste ich doch wiederum eine IP im Klasse-A-Netz mein Eigen nennen um mich mit den CPUen verbinden zu können, oder?

C-Switch mit A-Switch verbinden würde ich nicht machen wollen, kann das aber nicht begründen.
Ich habe nochmal unseren Admin zum Sachverhalt vernommen und er meint "hhhmmmm .... müsste gehen - wüsste nicht was dagegen spricht".


Wir werden sehen was passiert - mehr als kaputt gehen kann´s ja nicht.... :ROFLMAO:

Vielen Dank für eure Bemühungen.
Ich melde mich wieder, sobald das Thema umgesetzt wurde und Ergebnisse fest stehen.

Grüße
 
ehemmm - hust - dass wir uns da nicht falsch verstehen - die Topologie steht seit round about 4 Jahren und der oben beschriebene Weg [nämlich alle CP´s 343-1 und 443-1 sind auf einem Switch zusammengefasst] funktioniert. Mein PG hängt ebenfalls am Switch und ich erreiche ALLE CPU´s über das ISO-Transportprotokoll. Die übergeordnete Kopfsteuerung kommuniziert natürlich über das Klasse-A-Netz auf IP-Basis. Im NetPro ist allerdings keine der Verbindungen projektiert was mich auf ARP schließen lässt.

Bisher habt Ihr auch kein Routing gemacht. Für ne AS-AS-Kopplung bzw. Visuanbindung oder auch um vom PG auf die SPS zu kommen braucht man auch nicht zwingend Netpro...
Aber wen Du Routing machen willst, also von einem Netzwerksegment auf ein anderes, durch eine CPU hindurch muss die CPU die Datenpakete von einem Netz zum nächsten weiterleiten. Und dafür muss das in Netpro projektiert sein. Weiterhin musst Du vermutlich sogar das PG in Netpro auch noch einfügen, damit bekannt ist an welchem der beiden Netzwerke das PG überhaupt hängt.

Glaub uns doch mal was ;)

In meinem ersten Post hab ich auch nen Link zu nem Siemens FAQ zum Routing gepostet. Wenn man da etwas weiterforscht, findet man auch Informationen dazu ;)

Gruß.

PS:

hhmmmmmm - sehr interessant - aber mal angenommen ich projektiere im NetPro die Topologie der Gesamtanlage, dann müsste ich doch wiederum eine IP im Klasse-A-Netz mein Eigen nennen um mich mit den CPUen verbinden zu können, oder?

Nö, wenn das PG am C-Netz hängt braucht das eine IP vom C-Netz, das weiterleiten der jeweiligen Datenpakete ins A-Netz macht die CPU.
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Naja, weil dann alle Teilnehmer des C-Netzes mit ihrer IP auch im A-Netz auftauchen. Bzw. jeder aus dem A-Netz auch auf die Teilnehmer im C-Netz zugreifen kann und dran rumfummeln könnte.

Jepp - Du hast Recht - das wird vermutlich auch das Ausschlusskriterium für mein Vorhaben. :icon_sad:
Ich dachte da erst an schlimmere Szenarien, welche unser Admin aber widerlegen konnte.

Funktioniert zwar, geht aber nur solange gut, bis jemand auf die gleiche Idee kommt und z.B. seinem PG zufällig die gleiche IP [Klasse-C] gibt – da sie privater Natur ist und nicht zentral verwaltet wird und daher frei sein müsste.

Außerdem hänge ich durch diese Verbindung das gesamte C-Netz ins A-Netz und weiche somit die Trennung, welche ich durch zwei CP´s erst mühselig aufbaue, im gleichen Moment wieder auf.... :icon_cry:

Das war wohl nix.... :sm11:



......and the grammy goes to....

... Du könntest ein Netzwerkkabel vom A-Switch zum C-Switch legen, aber nicht auf den C-Switch draufstecken, sondern nur auf eine RJ45-Dose legen, wo Du Dein PG dransteckst.....

Danke für eure Beteiligung!


Grüße
DaMeista
 
Richtig! Genau das ist doch mein Problem - ich kann ISO nicht routen.
Vorsicht. IP Routing und S7 Routing sind zwei völlig verschiedene Dinge.
Du kannst mit ISO kein IP Routing betreiben. S7 Routing geht unter den genannten Vorraussetzungen, weil dazu nur eine S7 Verbindung - egal welcher Physik - nötig ist.
Außerdem geht IP Rounting niemals über einen Rückwandbus, bei keiner CPU.
>Auch wenn beide CPs eine IP hätten wäre nur S7 Routing möglich.

Layer 2 - ich dachte 4 .....?
Ok politisch korrekt ist es wohl. Trotzdem bleibt es ein Frame ohne IP.

aber mal angenommen ich projektiere im NetPro die Topologie der Gesamtanlage, dann müsste ich doch wiederum eine IP im Klasse-A-Netz mein Eigen nennen um mich mit den CPUen verbinden zu können, oder?

Wieso das. Du steckst an dem zusätzlich CP mit einer C IP und kommst über den Rückwandbus auf dem anderen CP wieder raus.
 