Zuviel Werbung? - > Hier kostenlos beim SPS-Forum registrieren

Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Bereichslängenfehler beim PEW einlesen CPU315-2 DP/PN + ET200S

  1. #1
    Registriert seit
    11.03.2013
    Beiträge
    47
    Danke
    5
    Erhielt 1 Danke für 1 Beitrag

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen ,

    ich habe schon die SuFu bemüht aber leider nix passsendes gefunden.

    Deshalb hier die Frage an alle Experten.

    ich habe ein 315-2 DP/PN im Einsatz, an dieser CPU hängt via Profinet eine ET200S.
    Auf der ET200 werden Thermoelemente und PT100 eingelesen.
    Bereichslängenfehler Hardware Aufbau.jpg
    Wenn ich jetzt das folgende Netzwerk in die CPU lade bekomme ich ein SF Fehler.
    Bereichslängenfehler Netzwerk.PNG
    Fehlermeldungen sind wie folgt:
    Bereichslängenfehler PEW304.PNG
    Ohne OB 121:
    HW_Konfig_fehler.PNG

    Hat jmd noch einen guten Tip für mich. Ich stehe ein wenig auf dem Schlauch.

    Gruß

    Asphaltbeule
    Zitieren Zitieren Bereichslängenfehler beim PEW einlesen CPU315-2 DP/PN + ET200S  

  2. #2
    Registriert seit
    16.07.2007
    Beiträge
    61
    Danke
    13
    Erhielt 16 Danke für 16 Beiträge

    Standard

    stimmt die Größe des Prozessabbildes der Ein- und Ausgänge in der CPU-Konfiguration?

    Eigenschaften von CPU -> Zyklus/Taktmerker

  3. #3
    Registriert seit
    15.01.2005
    Ort
    In der Mitte zwischen Bayreuth/Weiden
    Beiträge
    6.733
    Danke
    317
    Erhielt 1.522 Danke für 1.283 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Steh doch ziemlich eindeutig da:
    Du hast den benutzten Instanz-DB des FB48 nicht in die Steuerung geladen, oder der ist nicht mehr aktuell ...

    Gesendet von meinem GT-I9505 mit Tapatalk
    Warum denn einfach, wenn man auch Siemens einsetzen kann!

    Wer die grundlegenden Freiheiten aufgibt, um vorübergehend ein wenig Sicherheit zu bekommen, verdient weder Freiheit noch Sicherheit (B. Franklin).

Ähnliche Themen

  1. TIA Bereichslängenfehler beim lesen
    Von flashgorny im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 06.06.2013, 19:31
  2. Bereichslängenfehler beim Lesen
    Von Manuel137 im Forum Simatic
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 23.05.2012, 19:17
  3. bereichslängenfehler beim schreiben
    Von dedl im Forum Simatic
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 15:58
  4. PEW und DBW im FB einlesen
    Von Prickelpit im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 28.10.2010, 22:07
  5. Bereichslängenfehler beim Schreiben
    Von Butty im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.07.2008, 23:30

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •