Step 7 DIAG von F-Bausteinen auswerten

ThorstenSt

Level-1
Beiträge
89
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich möchte gerne das Diagnose Byte von einem F-Baustein im Standartprogramm auswerten.
Nun dachte ich ok...schreibste das in nen F-DB. Nur dort wird mir verweigert das format Byte zu benutzen!? Wie werten ihr das aus?

Habe gerade im ST-Programm einfach mal "DB1000.DBB7" eingegben und es wird nicht rot angezeigt...allerdings ohne kommentar, kann ja auch nicht stimmen oder


lg
Thorsten
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
wenn ich das eingebe schreibt er mir es auf db1000.dbb7 um.
im grunde ja richtig...mich verwirrt es nur weil er dazu kein kommentar anzeigt?

ausserdem kann ich nicht direkt auf die variabelen im f_globaldb zugreifen. Alles etwas seltsam. jedoch wenn ich den zugriff eintippen übernimmt er ihn sogar mit kommentar...nur in dem fenster was sich zur variablemauswahl öffnen kann ich keine variabeln vom f_globaldb auswählen.
ich meine mich zu erinnern das das geht?!
 
Also das diag Byte musst du im Standardprogramm auslesen im f Programm darf es nicht benutzt werden. So musst du es direkt aus der Instanz des Bausteins lesen. Der Zugriff kann glaube ich aber symbolisch erfolgen.


Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
 
Zurück
Oben